    По умолчанию Почему отключается внешний блок инвертера BKV?

    доброе утро.

    осенью прошлого года в частном доме установил 2 инвертера тошиба bkv. мог бы установить любую марку, но выбрал тошибу из-за доверия к бренду и длительной истории пользования разной продукцией этой марки.
    пожалел почти сразу - компрессор кондиционера очень шумный - стоит гул и вибрация, которая передается по всему дому, видимо впадая в резонанс с конструкциями стен и перекрытий. но это ладно, можно привыкнуть...

    пришло первое жаркое краснодарское лето и сплит начал работать странно. минут 15 поработает, потом останавливается вентилятор внешнего блока и компрессор. внутренний блок дут как дул, только когда компрессор стоит, из него идет комнатный воздух, а не холодный. так внешний блок стоит мин 10, потом снова запускаются. с чем это может быть связано? недостаточно хладогента? низкое напряжение? летом у нас напруга падает до 160-170в., но на всех трех фазах ввода в дом стоит по своему релейному стабилизатору. в результате, напряжение на автоматах сплитов 230-210в. однако, стал замечать, что оба сплита (висят на одной фазе) отключаются практически одинаково и почти сразу после перещелкивания стаба. с чем это может быть связано? ни одна техника дома не отключается от перещелкиваний стаба...

    а у внешних блоков почему-то, видимо, срабатывает защита от чего-то… и ему мин 10 требуется, чтобы снова включиться и разогнаться…
    у соседей тоже от этого сплиты не выключаются, ни обычные, ни даже китайские инвертеры…

    что это может быть за сработка защиты? стаб же переключает реле моментально, почему сплит на него срабатывает?
    и как поступить, чтобы такую дискретную и неэффективную работу сплита в жаркое время прекратить?

    спасибо вам огромное за помощь!

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Вызвать спеца и, для начала, проконтролировать давление фреона при работе компрессора.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от quat Посмотреть сообщение
    напруга падает до 160-170в., но на всех трех фазах ввода в дом стоит по своему релейному стабилизатору
    ...для начала надо пригласить нормального электрика.Неизвестно, что у вас за стабилизатор, и если напруга на него приходит 170в, то при запуске она может упасть ещё ниже, ибо ток возрастёт и падение увеличится...

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...для начала надо пригласить нормального электрика.Неизвестно, что у вас за стабилизатор, и если напруга на него приходит 170в, то при запуске она может упасть ещё ниже, ибо ток возрастёт и падение увеличится...
    Для начала замерял тестером напряжение на автомате на сплиты - 210-220В. Разве для инвертера этого не достаточно? Ток не замерял.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...для начала надо пригласить нормального электрика.Неизвестно, что у вас за стабилизатор, и если напруга на него приходит 170в, то при запуске она может упасть ещё ниже, ибо ток возрастёт и падение увеличится...
    Для начала замерил напряжение на автомате на сплиты тестером - 210-220В. Разве для инвертера недостаточно? Ток не проверял.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Вызвать спеца и, для начала, проконтролировать давление фреона при работе компрессора.
    да пытался вызвать спецов. продавец переводит стрелки на установщиков, а у установщиков сейчас горячая пора рубки бабок на установке - не сильно хотят куда то ехать и разбираться. Но дожму, приедут. у самого такой же вопрос к ним насчет давления хладогента в системе...

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Трубы случаем не в один флекс запхали?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от quat Посмотреть сообщение
    ...оба сплита (висят на одной фазе) отключаются практически одинаково...после перещелкивания стаба.
    ...

  9. #9
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от quat Посмотреть сообщение
    ни одна техника дома не отключается от перещелкиваний стаба...
    В таком случае необходим замер напряжений на конденсаторах фильтра силовой платы мультиметром с функцией min/max. Отсюда и плясать.

  10. #10

    По умолчанию

    ...а мы не знаем, какая у него техника. Может там электрочайник, телевизор и холодильник, которым глубоко и по-колено, ибо одни на входной ёмкости может пол-минуты работать, у другого компрессор даже не понял, что произошло, а чайник вообще над последними двумя стебётся, он и от ста нагреет, и от двести писят не откажется. Я бы начал с питалова, а в дебри уже потом...

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а мы не знаем, какая у него техника. Может там электрочайник, телевизор и холодильник, которым глубоко и по-колено, ибо одни на входной ёмкости может пол-минуты работать, у другого компрессор даже не понял, что произошло, а чайник вообще над последними двумя стебётся, он и от ста нагреет, и от двести писят не откажется. Я бы начал с питалова, а в дебри уже потом...
    Инженер официального сервиса по Тошиба сказал, что инвертера с релейными стабилизаторами не дружат и при ступенчатом падении напряжении при переключении катушек на релейном стабе срабатывает защита и сплит отключается. типа релейные стабы и сплиты не совместимы, либо питай сплиты в обход стаба, либо установи электромеханический стаб.

    как Вам такая инфа, похожа на правду?

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    ДАВЛЕНИЕ ПОМЕРИТЬ!!!!!

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от quat Посмотреть сообщение
    как Вам такая инфа, похожа на правду?
    ...вполне...

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...вполне...
    И как эту проблему лучше победить?
    поменять стаб на электромеханический?
    или можно отделаться меньшими затратами?

  15. #15

    По умолчанию

    ...для начала почитать инструкцию, и если производитель обещает от 160ти, то включить напрямую, без стабилизатора...

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    01.07.2018
    Сообщений
    7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ДАВЛЕНИЕ ПОМЕРИТЬ!!!!!
    скажите, что именно это даст применительно к моей проблеме? не совсем понимаю...

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от quat Посмотреть сообщение
    скажите, что именно это даст применительно к моей проблеме? не совсем понимаю...
    Чтобы определиться в чем проблема - в электричестве или в заправке фреоном.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    26.03.2017
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от quat Посмотреть сообщение
    или можно отделаться меньшими затратами?
    Можно не включать кондиционеры вообще.

Похожие темы

  1. SAMSUNG AR09HQFNAWKX отключается внешний блок
    от cawa в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 12:59
  2. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  3. Panasonic CS-A7DKD не отключается внешний блок
    от Альберт36 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 22:29
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.10.2012, 09:05
  5. кондиционер samsung вн. блок IDH4400G внешний блок UDH4400G ТУПИТ!!!
    от Alexei4116 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 19:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •