Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Нужет совет

  1. #1

    По умолчанию Нужет совет

    Есть централь сред холод, на 3х копландах, один диджитал скролл. Управлялось это все dixell xc645cx с одним датчиком низкого давления и датчиком температуры нагнетания диджитал компрессора(конденсация сделана на рд), в итоге контроллер он поймал глюк, при замене на такойже контроллер( с помощью моих кривых рук) фазный провод попал на цифровой выход контроллера, в итоге дым и т.п. Теперь ставлю опять новый dixell, проблема в том что датчик давления теперь не видиться( походу дела сгорел) 4-20ма, 12 в, -0,5-11 фирмы диксел. Этот датчик диксель днем с огнем не сышешь. Могу ли заменить на аналогичный по параметам другой фирмы?может у кого есть? Куплю. Нахожусь Пермь

  2. #2

    По умолчанию

    можешь, менял все работает , зайди на сайт морены у них посмотри там и dixell есть

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    22,479

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от denis_kl Посмотреть сообщение
    Могу ли заменить на аналогичный по параметам другой фирмы?
    загугли EWPA007

  4. #4

    По умолчанию

    спасибо, датчик заменил, еливел 0,5-8 бар, централь в работе. интересует работа, датчика P3 (температура нагнетания диджитал компрессора), стоял 83 ком, он оказался не рабочим(сопротивление 0ом), заменил на 10ком от еливела 974. его не прилепил к нагнетанию, т.к. горячо. а просто лежит рядом. вопрос: как отобразиться на работе компрессора?

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •