Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Ошибка кондиционера Daikin "PJ"

  1. #1

    По умолчанию Ошибка кондиционера Daikin "PJ"

    Здравствуйте! Сплит-система FAQ100BVV1B/RR100B8W1B. После ремонта (поменяли компрессор и плату наружного блока) при включении кондиционер сразу встает по ошибке PJ. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Компрессор и плату поставили такой же марки, что и старые.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Установите capacity setting adaptor в разъем Х26А на плате наружки. Адаптор для данной модели должен идти в комплекте с платой.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Установите capacity setting adaptor в разъем Х26А на плате наружки. Адаптор для данной модели должен идти в комплекте с платой.
    Спасибо, большое! Все заработало.