Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Помогите исправить неправильную установку наружного блока!

  1. #1

    Восклицание Помогите исправить неправильную установку наружного блока!

    Добрый день. Профессионалы своего дела установили наружный блок как показано на фото. Само собой кондиционер после 3 минут работы выключается с сигналом о перегреве. Возможности перенести наружный блок на фасад здания нет, т.е блок может передвигаться только внутри этого небольшого пространства. Модель наружного блока Panasonic CU-E15NKD inverter, мощность охлаждения 4.20 kW, мощность нагрева 5.3kW, циркуляция воздуха 13.4 м3/min. Какие есть варианты решения проблемы? nDCoVoczGjk.jpgLxTmOtflno0.jpglo6oMW3HqXY.jpg0wVDFnjdHfU.jpg

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    ... воздуховод для отвода воздуха из наружки можно протянуть ?

  3. #3

    По умолчанию

    Из фото возможно не понятно но пластиковый щит закрывающий это металлическое вентилируемое окно - он снимается. (закрывает окно на зиму) Но кондиционер всё равно не работает.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    ... если не удалять отработанный воздух из апендикса на улицу, то и будет задыхаться.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    ... если не удалять отработанный воздух из апендикса на улицу, то и будет задыхаться.
    Из того что видно на фото, похоже есть единственный выход, организовать циркуляцию воздуха сняв щит и стекло, также установить горизонтальную полку на уровне перемычки, которая обеспечит разделение теплого и холодного потоков воздуха.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    без вытяжного вентилятора все равно не обойтись...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    без вытяжного вентилятора все равно не обойтись...
    Одного родного хватит, если правильно разделить потоки, сечение застекленного окна похоже равно или даже больше сечения конденсатора, а соответственно большого сопротивления потоку на таком удалении не окажет.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Одного родного хватит, если правильно разделить потоки, сечение застекленного окна похоже равно или даже больше сечения конденсатора, а соответственно большого сопротивления потоку на таком удалении не окажет.
    согласен, лист гипсокартона установленный впритык от решетки к кронштейнам вполне приемлемый вариант , хотя у решетки снаружи может подхватывать горячий воздух
    учитывая что дефлекторы направлены в низ так и будет подхват горячего воздуха обеспечен. надо ставить две решетки верхняя должна смотреть вверх нижняя в низ.

  9. #9

    По умолчанию

    А то что сам блок установлен впритык к стенам и потолку не как не мешает работе ? Или нужно блок тоже немного опустить и отодвинуть от стены?

  10. #10

    По умолчанию

    отодвинуть от стены будет не лишним а опускать уже нет смысла так как будет подхват горячего воздуха сверху , задача стоит в том чтобы разделить потоки воздуха .
    надо сделать уплотнение чтобы между кондиционером и стенами с потолком не было щелей

Похожие темы

  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  3. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 08:41
  4. Ищу Вентялятор для наружного блока GC?
    от Алекс46 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 23:08
  5. проверка наружного блока
    от жека2 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 24.07.2010, 13:45

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •