Тема: Ошибка на чиллере Trane

  1. #1

    По умолчанию Ошибка на чиллере Trane

    Уважаемые спецы,есть чиллер Trane с контроллером CH530.Включается чиллер нормально при 43С воздуха показывает вход воды в испаритель 56С ,а выход начинается с 27-26С пока работает снижается до 19-17 и выдает ошибку "Evaporator Water Flow Too Low" а градус входа воды опускается незначительно где-то до 54-53 градуса ,сбрасывается ошибка нажав на сбросс и при повторном пуске аппарат работает ровно 55-60 сек и опять же такая ошибка.Если кто встречался такой ошибкой прошу подсказать где копать.Заранее благодарю всех тех кто помог с инфо.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    22,535

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ilhom0606 Посмотреть сообщение
    Evaporator Water Flow Too Low
    в переводчик забей..

  3. #3
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,223

    По умолчанию

    Жесть..

  4. #4

    По умолчанию

    Протока воды нет или наелся датчик дифференциального давления воды. Не знаю конкретно за трейн но на многих чиллерах такая ошибка может возникать по датчику температуры испарителя , может и газа мало. проверить : фильтр водяной, насос, подпитку воды ( может тупо воды не хватает ) , температуру кипения хладагента.

  5. #5
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,223

    По умолчанию

    Какой-такой проток-маток?

  6. #6
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,223

    По умолчанию

    Все норм, вода-как из родника прям..))

    Вложение 55668Вложение 55669

  7. #7

    По умолчанию

    Забыл, ошибки такого рода сбрасывать следует лишь убедившись что в смотровом стекле компрессора просматривается уровень масла, без воды и странных вкраплений , иначе можно получить на выходе мертвые компрессора . А показание манометров могут говорить о том что система заполнена водой под давлением. Манометру не принципиально давление чего он показывает, воды или хладагента.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Все норм, вода-как из родника прям..))

    Вложение 55668Вложение 55669
    чет вложение не открываеться

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,100

    По умолчанию

    Я трейн не знаю, но знаю того, кто знает трейн на 5 баллов.

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,223

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    чет вложение не открываеться
    Фото0271.jpgФото0272.jpg

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    это активированный уголь для лучшей фильтрации

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    828

    По умолчанию

    Смотри пост 3.