Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Заправка мобильного кондиционера

  1. #1

    По умолчанию Заправка мобильного кондиционера

    Доброго времени суток! Помогите разобраться с заправкой мобильного кондиционера (МК). На запаянный конец МК поставил клапан Шредера. Отвакуумировал контур. Залил в контур находящийся под вакуумом хладагент.(заправлял газом - баллон не переворачивал). Запустил МК в режиме охлаждения (макс. темп. макс вент) продолжил заправлять газом (баллон не переворачивал). Давление в системе не поднималось выше 2.2 МПа(15 бар) ток макс. доходил до 2.8 А. температура на входе конденсер 24 С. Температура нижней части компрессора 33-35 С. После 10 минут работы давление падает до 1.7 МПА (12 бар), ток падает до 2.62 А температура на входе в конденсер падает до 17 С., температура компрессора растет до 45 С. И компрессор выключается. Что может служить причиной срабатывания защиты у компрессора? Почему во время заправки давление не поднималось до положенных 3,8 МПа (26 бар). Конденсор был вроде чистый но прошелся Керхером еще раз после этого еще не запускал. Парамеры МК макс мощность в режиме охлаждения 1374 Вт, давление низое\высокое 1,2\3,8 МПа, макс. ток в режиме охлаждения 5,4 А. Процедуру заправки МК брал вот с этого ресурса http://masterset.ru/kondic/zapravka_okonnica.html. Делал первый раз поэтому не судите строго.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    28.09.2017
    Сообщений
    95

    По умолчанию

    какой давление всаса? или только высокм сторено подключилса и пытаешься заправить.. и давлении должен быть выше 26 бара штоб трубы взорвались.. какой фреон.. хороши ты ресурс нашол.

  3. #3

    По умолчанию

    Не пойму причину смеха. Объясните толком что сделал не так. Другого места для подключения не было отросток запаяный был только на высокой стороне.

  4. #4

    По умолчанию

    Хладагент R410A

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    1,407

    По умолчанию

    пере заправь как положено в жидкой фазе и по весу, проверь на прпосвет конденсатор и испаритель вытряхни фильтр воздушный проверь лоток под конденсатором на наличии грязи в нижней части конденсатора.

  6. #6

    По умолчанию

    Клапан Шредера поставил на отросток стоящий на стороне высокого давления. Разве можно заправлять его на стороне высокого давления жидким газом? (запаяный отросток стоял на входе капилярки дальше капилярка идет в испаритель туда запаял клапан шредера)

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    1,407

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fhjy2007 Посмотреть сообщение
    Разве можно заправлять его на стороне высокого давления жидким газом?
    можно , потом подождать надо только хотяб полчасика чтб газ "рассосался".

  8. #8

    По умолчанию

    А если я после вакуумации заправлял газом то это не правильно. Если я правильно понял нужно снова отвакуумировать и заправить жидким газом по весам подождать полчаса и запустить в режиме охлаждения. А если весь положенный объем газа не войдет в процессе работы можно дозаправлять? И каким газом жидким или газообразным?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    08.02.2011
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Не мог ты на стороне конденсации дозаправить работающий кондиционер из баллона не газом, ни жидким.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,600

    По умолчанию

    Сделай заново как и делал, только обязательно в жидкой фазе,что не влезет дольешь прогревая баллон феном.Потом чуток подожди,и запускай.

  11. #11

    По умолчанию

    Да всё там залезет, этож 410й)))

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fhjy2007 Посмотреть сообщение
    А если я после вакуумации заправлял газом то это не правильно. Если я правильно понял нужно снова отвакуумировать и заправить жидким газом по весам подождать полчаса и запустить в режиме охлаждения. А если весь положенный объем газа не войдет в процессе работы можно дозаправлять? И каким газом жидким или газообразным?
    410й только в ЖИДКОЙ фазе!!!

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,600

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    , этож 410й)))