кондер включется если отключить автомат но через 2 минуты выключается и мегает зеленая лампочка три раза через две секунды
кондер включется если отключить автомат но через 2 минуты выключается и мегает зеленая лампочка три раза через две секунды
он те подмигивает что надо почитать инструкцию на "лампочки".
всю инструкцию перебрал.На внутреннем блоке касетнике балюшки мегает зелая лампочка переодичность 3 через две секунды,с автомата выключаю и включаю работает всего две минуты,после отключается и сново мегает
4.2.2 Unit failure code for unit power supply is 380-415V
Suitable for units:capacity 36000~60000BTU, power supply 380-415V 3N~,50Hz
Note: When correct signal has not been received by wired control or main control board in 2
consecutive min, then the unit turns off and indicates relative failure code, once communication renew
and failure code disappears automatically.
Failure causing
Display mode1
(indication
lamp on display
lamp board)
Display
mode1
(failure lamp
on control
board)
Display
mode3
(wired
controller)
Display
priority
Phenomenon
Communication
failure
Flash 5 times
and go out 2S
Flash 2 times
and go out 2S
F1 1 shutdown
Wired controller
communication
failure
- - E5 1 shutdown
Drainage system
failure
Flash 4 times
and go out 2S
- E4 3 shutdown
Outdoor
protection( Phase
failure )
Flash6 times
and go out 2S
- E6 2 shutdown
Outdoor protection
(discharging
over-temperature )
Flash 10 times
and go out 2S
Flash 10 times
and go out 2S
EA 7 shutdown
High pressure
protection
Flash 9 times
and go out 2S
Flash 1 times
and go out 2S
E9 6 shutdown
Low pressure
protection
Flash 9 times
and go out 2S
Flash 3 times
and go out 2S
E9 6 shutdown
Indoor temp. sensor
abnormal(TA)
Flash 1 times
and go out 2S
- E1 4 shutdown
Indoor coil sensor
abnormal(TE)
Flash 3 times
and go out 2S
- E3 5 shutdown
Outdoor coil sensor
abnormal(TW)
Flash 2 times
and go out 2S
Flash 2 times
and go out 2S
E2 8 non-stop
Outdoor condensate
temp. Sensor
abnormal(TL)
Flash 7 times
and go out 2S
Flash 7 times
and go out 2S
E7 9 non-stop
Discharging temp.
sensor
abnormal(TP)
Flash 8 times
and go out 2S
Flash 8 times
and go out 2S
E8 10 non-stop