Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Помогите пожалуйста Ballu BCRF-48HN1 мигает зелена лампочка

  1. #1

    По умолчанию Помогите пожалуйста Ballu BCRF-48HN1 мигает зелена лампочка

    кондер включется если отключить автомат но через 2 минуты выключается и мегает зеленая лампочка три раза через две секунды

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    04.05.2015
    Сообщений
    1,483

    По умолчанию

    он те подмигивает что надо почитать инструкцию на "лампочки".

  3. #3

    По умолчанию

    всю инструкцию перебрал.На внутреннем блоке касетнике балюшки мегает зелая лампочка переодичность 3 через две секунды,с автомата выключаю и включаю работает всего две минуты,после отключается и сново мегает

  4. #4

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    4.2.2 Unit failure code for unit power supply is 380-415V
    Suitable for units:capacity 36000~60000BTU, power supply 380-415V 3N~,50Hz
    Note: When correct signal has not been received by wired control or main control board in 2
    consecutive min, then the unit turns off and indicates relative failure code, once communication renew
    and failure code disappears automatically.
    Failure causing
    Display mode1
    (indication
    lamp on display
    lamp board)
    Display
    mode1
    (failure lamp
    on control
    board)
    Display
    mode3
    (wired
    controller)
    Display
    priority
    Phenomenon
    Communication
    failure
    Flash 5 times
    and go out 2S
    Flash 2 times
    and go out 2S
    F1 1 shutdown
    Wired controller
    communication
    failure
    - - E5 1 shutdown
    Drainage system
    failure
    Flash 4 times
    and go out 2S
    - E4 3 shutdown
    Outdoor
    protection( Phase
    failure )
    Flash6 times
    and go out 2S
    - E6 2 shutdown
    Outdoor protection
    (discharging
    over-temperature )
    Flash 10 times
    and go out 2S
    Flash 10 times
    and go out 2S
    EA 7 shutdown
    High pressure
    protection
    Flash 9 times
    and go out 2S
    Flash 1 times
    and go out 2S
    E9 6 shutdown
    Low pressure
    protection
    Flash 9 times
    and go out 2S
    Flash 3 times
    and go out 2S
    E9 6 shutdown
    Indoor temp. sensor
    abnormal(TA)
    Flash 1 times
    and go out 2S
    - E1 4 shutdown
    Indoor coil sensor
    abnormal(TE)
    Flash 3 times
    and go out 2S
    - E3 5 shutdown
    Outdoor coil sensor
    abnormal(TW)
    Flash 2 times
    and go out 2S
    Flash 2 times
    and go out 2S
    E2 8 non-stop
    Outdoor condensate
    temp. Sensor
    abnormal(TL)
    Flash 7 times
    and go out 2S
    Flash 7 times
    and go out 2S
    E7 9 non-stop
    Discharging temp.
    sensor
    abnormal(TP)
    Flash 8 times
    and go out 2S
    Flash 8 times
    and go out 2S
    E8 10 non-stop