Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Работа кондиционера

  1. #1

    По умолчанию Работа кондиционера

    Установил кондиционер LG P09EP (инверторный), через два дня он перестал включаться. Специалист поменял предохранитель во внешнем блоке, но он также не работает. Во внутренний блок он не полез, т.к. кондиционер еще на гарантии.
    Вопрос - в чем причина?

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    ... если предохранитель на 1 А- у Вас проблема с вентилятором... на 15 А с силовым модулем..

  3. #3

    По умолчанию

    Предохранитель во внешнем блоке был исправный, что может быть с внутренним блоком . Кондиционер новый....

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    26.03.2017
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    простите, а что вы с гарантийным случаем на форуме делайте? какой такой специалист менял предохранитель в наружном блоке? он заменил предохранитель и каким-то образом уехал при неработающем кондиционере? специалист из монтажной организации или с асц от магазина/компании? с чего вы решили, что он поменял предохранитель, с его слов или вы видели, как он это делал?

    мне интересно, ну просто для смеха, вот купили вы новый автомобиль в салоне, там же поставили сигналку или газовое оборудование например. через два дня у вас машина перестает ехать и что же вы делаете....дайте угадаю... вы идете на форум автомастеров и спрашивайте их, а в чем причина?

    я прав?:-d

  5. #5

    По умолчанию

    Предохранитель оказался исправен, со слов специалиста (он же устанавливал кондиционер) возможно перегорел предохранитель на плате внутреннего блока. Придется обратиться в сервисный центр т.к. кондей на гарантии.
    Мне хочется знать какие еще неисправности могут быть.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ser131175 Посмотреть сообщение
    перестал включаться...Мне хочется знать какие еще неисправности могут быть.
    ...если кондиционер "перестал включаться" чуть ли не сразу после ухода "специалиста", то основная неисправность - это кривые руки этого "специалиста", хотя "перестал включаться" это то же какой то туманный ориентир. Может просто "нет света?" Судя по вопросу этот вариант то же исключать нельзя...

  7. #7

    По умолчанию

    он перестал включаться после 2-х суток отличной работы, а при отключении света что-то скорей всего произошло....

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ser131175 Посмотреть сообщение
    возможно перегорел предохранитель на плате внутреннего блока.
    ...а вот после этого диагноза напрашивается вывод, что у "специалиста" руки не просто кривые, а ещё и из жопы ...
    ...по вашему, мы сейчас должны сорвать по ромашке каждый, и угадать, что же произошло...

  9. #9

    По умолчанию

    Но кондиционер же отлично работал. Неужели из-за скачка напряжения что-то произошло.
    Мне нужна конкретная причина неисправности кондиционера.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    26.03.2017
    Сообщений
    53

    По умолчанию

    Из-за скачка- запросто (Питание проверяли?). Из-за некачественного монтажа-запросто. Повторяю "рация на бронепоезде" - Ваш случай гарантийный и решается с местным специалистом.
    Человек, устанавливающий кондиционер-монтажник. И судя по "предохранителю в наружном блоке" классический Вам нужен мастер/сервисный инженер, который за этим монтажником какахи подчистит, дальше он Вам все и расскажет-куда двигаться и с какой скоростью, а также про наслаждения которые Вас ждут.

Похожие темы

  1. нестабильная работа кондиционера hisense as-09ur4syddb15g
    от IMpulseee в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 10:27
  2. Не корректная работа кондиционера
    от sergei13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.07.2018, 06:53
  3. Циклическая работа кондиционера
    от Oleg260290 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 04.08.2015, 21:26
  4. Работа кондиционера на тепло
    от bibich80 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 17:27
  5. Странная работа кондиционера CH-S24USP8
    от Djony в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 20:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •