Показано с 1 по 7 из 7

Тема: помогите с ларем

  1. #1

    По умолчанию помогите с ларем

    italfrost лвн 2500 не набирает температуру всего -9 шубы нет систему не вскрывал жидкостная примерно 45 всас теплый по всему внутренниму периметру отслоение фольги на1.5-2 см проколов нет похоже как будто льдом выперло R-404 оттайка горячим паром кто сталкивался помогите пж

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2017
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от илья1977г Посмотреть сообщение
    отслоение фольги на1.5-2 см
    в Этом и причина, нет хорошего контакта трубок испарителя с фольгой. Заводской неисправимый брак походу.

  3. #3
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 12rusMaks Посмотреть сообщение
    нет хорошего контакта трубок испарителя с фольгой.
    Похоже так и есть
    Цитата Сообщение от илья1977г Посмотреть сообщение
    оттайка горячим паром
    Зачем такую хрень для ларя (хоть и большого)делать?

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Это не ларь, это бонет.

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Это не ларь, это бонет.
    Был бы у него оребрённый испаритель и вентиляторы, то да , но у него просто трубки вокруг объёма итал фрост .jpg

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Зачем такую хрень для ларя (хоть и большого)делать?
    ларь-бонеты 90% так. АНТ родоначальник.. Просто бонеты неэнергоэффективны и без обслуги дохнут, а это решение дёшево и сердито (и оттаивать то не надо как ларь) . Мало того фирменное оно чаще с инвертором и на 290.

  7. #7

    По умолчанию

    За последний месяц ремонтировал таких 3 штуки,расположение датчиков убогое(поставили как для галочки)!Помогла просто перезаправка 507 без замены фильтров(у одного снял и разрезал на вид как новый),у 2 отслоение фальги но -24 набирают легко

Похожие темы

  1. Проблема с ларем AHT Paris 210
    от Valdemar77 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12.09.2020, 10:25
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 30.12.2014, 22:05
  3. проблема с ларем
    от nik8000 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 12.08.2011, 00:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •