    По умолчанию работает наоборот.

    Доброго всем дня. Такая проблема. Сегодня поставили сплит систему Hundai H-AR16-12/I eco booster. После монтажа и подключения естествеено включили с монтажником что бы проверить, внутренний блок заработал а внеший включился только спустя 15 минут. Дальше интересней в режиме cool воздух идет прохладный и практически не меняется с изменением температуры на блоке, а при 31 градусе даже еле теплый. В режиме Hut какую бы температуру не выставил хреначит ледяной и из дренажной трубки ручьем льется конденсат. Монтажник утверждает что подключил верно, путать нечего в двух проводах. Что может быть ?

  2. #2

    По умолчанию

    Он на наружке попутал провода вентилятора и соленоида.

  3. #3

    По умолчанию

    Всем спасибо, разобрался сам. Сергеич, почти попали. Он на внутреннем блоке в проводе который не силовой, а отвечает за коммутацию блоков, 0 повесил на землю. Не заметил. На внешнем блоке 4 клеммы, а на внутреннем 5 и земля посередине.

Похожие темы

  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 10.07.2019, 07:49
  2. Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    от незарегистрированный в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 09:40
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 02:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
  5. Имею Атлант или - наоборот.
    от Алеkcандр в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 18:19

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •