    По умолчанию PD5-SCPM3 CARRIER CHILLER UNIT CARD

    Приветствую всех !
    Может кто сталкивался с такой проблемой ?
    Собственно имеем два чиллера Carrier 30HZ-141-A-0063-PEE, начались проблемы с запуском компрессоров, выяснили что причина в картах (не реклама : http://synchronics.co.in/items/pd5-s...unit-card.aspx - просто для справки). Заказали новые, получили, установили теже уставки на DIP, но выдает сообщение что плата не исправна или проблема в конфигурации. Вопрос к знатокам, эти карты как-то программируются перед установкой, есть ли какой-то софт чтобы прочитать их?
    Заранее спасибо всем неравнодушным.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    А где заказали новые платы?

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    02.06.2018
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    А где заказали новые платы?
    Отдел закупок сказал что поставщик сингапурский carrier, а на самом деле правды неузнаешь, может у перекупов куплено.

  4. #4

    По умолчанию

    Они шьются под модель чиллера каждая отдельно. Продаются пустые.
    Если светодиод быстро мигает, значит пустая. Велком то ахи керриер)

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Ну пусть тогда сингапур и прошивает их. Такой будет ответ от ахи кэрриер.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    02.06.2018
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Они шьются под модель чиллера каждая отдельно. Продаются пустые.
    Если светодиод быстро мигает, значит пустая. Велком то ахи керриер)
    Добрый день, спасибо за информацию. Подскажите где софт можно скачать? и еще такой вопрос: можно ли с помощью этого софта скачать уставки со старой карты и залить на новую?
    Заранее спасибо

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    02.06.2018
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Ну пусть тогда сингапур и прошивает их. Такой будет ответ от ахи кэрриер.
    Мы в оффис написали, они выясняют, это может длится очень долго, а нам надо вчера. Чиллеры стоят на судне, обеспечивают кондиционирование жилых и технических помещений. Из 8 компрессоров только 2 работают нормально, еще 2 удалось запустить в принудиловку. Остальные не реагируют на карты.

  8. #8

    По умолчанию

    Это секта. Софт, прошивки и коробка тупо не достать.

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    02.06.2018
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Это секта. Софт, прошивки и коробка тупо не достать.
    Понял, спасибо. А название софта подскажите, который эти карты шьет ?

  10. #10

    По умолчанию

    Там без коробки ничего не шьется. Коробка только у представителей...
    FieldLoader называется вроде)

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    02.06.2018
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    Там без коробки ничего не шьется. Коробка только у представителей...
    FieldLoader называется вроде)
    Спасибо

Похожие темы

  1. Горка Unit 190 гастрономия от БРЭНДФОРД
    от zuben в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.02.2018, 15:49
  2. hc series chiller hc-1000b кто нибудь делал такой.
    от ivolga в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.08.2017, 22:25
  3. Чиллер YORK MILLENNIUM RECIP CHILLER МАНУАЛ ПРОГРАММИРОВАНИЕ
    от angel_ssp в разделе Бытовой холод
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.12.2016, 11:55
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 06:09
  5. Нужна помощь по чиллеру AERMEC micro chiller 2
    от Алексей68 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •