Тема: Кондиционер встает по шибке Е6

  1. #1

    По умолчанию Кондиционер встает по шибке Е6

    Здравствуйте! Кондиционер (наружный блок RR71B2W1B) при запуске сразу же встает по ошибке Е6 (превышение тока мотора компрессора). Прозвонили компрессор мультиметром. Между обмотками ровно по 5,5ОМ. Вроде исправен. Что еще может быть? Помогите советом, пожалуйста.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    А ток компрессора религия померять не позволяет?

  3. #3

    По умолчанию

    А как замерить ток и какой он должен быть?

  4. #4

    По умолчанию

    Клещами,величина указана на шильдике,либо ищи в инете по модели тех.характеристики

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rotorik Посмотреть сообщение
    А как замерить ток и какой он должен быть?
    Этому учат в ПТУ. Потом, мля, удивляемся почему у нас пожары и люди страдают. Нечего дилетантам делать в технике.

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    проверьте( замените контактор), RDD 10 установлен? если да, то подключите вентилятор наружки без него- по штатной схеме... Просадка по питанию в момент старта - наблюдается ?

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    мануал из пред темы https://cloud.mail.ru/public/GinG/7Cvf7vJ2s

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Клещами,величина указана на шильдике,либо ищи в инете по модели тех.характеристики
    Замерили ток на компрессоре. На всех трех около 40А. На шильдике максимальный ток 16А. Проверили на точно таком же рабочем кондиционере ток 2А. Получается компрессору хана или могут быть другие причины?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    в морг

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    проверьте( замените контактор), RDD 10 установлен? если да, то подключите вентилятор наружки без него- по штатной схеме... Просадка по питанию в момент старта - наблюдается ?
    Контактор целый, RDD не установлен. Будем менять компрессор.

  11. #11

    По умолчанию

    Всем спасибо. Заказываю новый компрессор.

  12. #12
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну если это обычный старт-стоп, то не мешало бы и конденсатор проверить!

  13. #13

    По умолчанию

    Вьюга4, дык он трёхфазный,

Похожие темы

  1. блок управления осушителем carrier встает в ошибку.
    от Denler3334 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 00:06
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 16:19
  3. Mitsubishi src 50 zm-s встает с ошибкой.
    от 207pilot в разделе Mitsubishi
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:04
  4. IGC IUH-36 HS запускается и встаёт
    от КЕРЯ в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 23:41
  5. Ballu 60 R22, Встаёт по ошибке раз в неделю
    от V@D1k в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.06.2012, 08:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •