Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Целесообразность установки помпы

  1. #1

    По умолчанию Целесообразность установки помпы

    Здравствуйте, уважаемые профи.

    Помогите советом.
    При ремонте в новостройке дренаж от кондиционера был выведен в канализацию и замурован.
    Через 5 лет проживания и беспроблемной эксплуатации, через кондиционер иногда стал проникать запах канализации. Запах бывает не всегда, чаще всего в жару и сильный ветер (но это не точно). Зимой вроде бы ни разу не было.


    Вопрос в следующем: так как во внутреннем блоке кондея есть место для установки помпы - имеет ли смысл ее установить для исключения запаха? Она же оборудована обратным клапаном?

  2. #2

    По умолчанию

    Мож сифон спасёт? 64fff3_499018_1.jpg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от стопыч Посмотреть сообщение
    Мож сифон спасёт? 64fff3_499018_1.jpg
    К сожалению, как именно подключали дренаж к канализации и ставился ли сифон мне уже неизвестно. Все замуровано.

    Вопрос, что делать сейчас? Есть ли смысл ставить помпу?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2011
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    0,5 литра водички в ванночку и всё . Запаха не будет ...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2010
    Сообщений
    54

    По умолчанию

    Водички или водочки?

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fik Посмотреть сообщение
    0,5 литра водички в ванночку и всё . Запаха не будет ...
    с Фэйри...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    с Фэйри...
    Если это намек, что необходимо продезиифицировать кондиционер, то нет.. Недавно вызывали сервисмена, все прочистили (хотя как сказал мастер - все было и так чисто)…
    Но запах периодически появляется, и запах явно канализационный.


    Я так понимаю, идея с помпой бесполезная?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fik Посмотреть сообщение
    0,5 литра водички в ванночку и всё . Запаха не будет ...
    Ну это если пульсации давления в системе канализации нет, а вот если где стояк замуровали, то 0,5 маловато будет, высосет при первом же смыве с унитаза, думаю ревизию канализации надо делать, а не насос на кондиционер ставить. И с ревизией лучше не тянуть, аммиак из канализации медь разъедает и в скором времени внутренний блок может превратиться в труху.
    Последний раз редактировалось юкон; 01.06.2018 в 16:49.

Похожие темы

  1. Stinol RF 345 A. Целесообразность ремонта
    от New_User в разделе Вопрос
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 22.12.2018, 15:15
  2. Помпы eckerle EE 600.
    от frostec в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2016, 23:39
  3. Помпы дренажные
    от krioland74 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:49
  4. Помпы дренажные
    от kuchevsky в разделе Расходные материалы
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 17:12

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •