    Доброго времени суток Уважаемые ! Есть непонятная проблема с сплит-системой Ballu -24HN1 -17Y (по паспорту Ballu BLC o/out -24HN1 -17Y). Брали его для серверной , площадь 28 кв.м и объем 85 кубов. На ардуине сделан контроль температуры (типа при достижении температуры 21 градус выдается сигнал на выключение и когда больше 27 включение). Все это великолепно работает , НО ! На улице поднялась температура и как только стало больше 10 градусов , начался затык с охлаждением , т.е. сплит просто не может опустить температуру в серверной до 21 градуса (с утра 9-30 и до сих пор 16-10 температура 23.6 ) . Никакие параметры (не добавлялись источники тепла и прочее) не менялись кроме температуры за бортом ! Помещение из газосиликата , источники тепла - 3 стойки с серверами . Собственно сам вопрос , подскажите ведь не может такого быть, чтобы он не мог нагнать температуру заданного параметра ?. (Заправлен, обслужен). Датчики стоят в разных местах помещения и по центру висит обычный градусник, показания совпадают. Спасибо!.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xDee Посмотреть сообщение
    ведь не может такого быть, чтобы он не мог нагнать температуру заданного параметра ?. (Заправлен, обслужен). Датчики стоят в разных местах помещения и по центру вис
    Может. На охлаждение объема у тебя уходит 2,5 Квт холода из 7-ми . плюс народ , да еще наверное окно на солнечной стороне , А кто то ссчитал мощность теплопритоков от серверов . Если Квт 4,5 или больше - вот и не охладит он это помещение.

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2017
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Может. На охлаждение объема у тебя уходит 2,5 Квт холода из 7-ми . плюс народ , да еще наверное окно на солнечной стороне , А кто то ссчитал мощность теплопритоков от серверов . Если Квт 4,5 или больше - вот и не охладит он это помещение.
    Спасибо за ответ ! Так в том то и дело что народа в серверной нет ! Окон нет и мощность теплопритока от серверов в районе 5 Квт ! Мне не очень понятно почему именно если за бортом 10 градусов , то все работает , а больше 10 ну никак.

  4. #4

    По умолчанию

    А наружный блок когда последний раз мыли?

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2017
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shurikgreen Посмотреть сообщение
    А наружный блок когда последний раз мыли?
    Регулярно моется керхером, каждые 2-3 недели.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xDee Посмотреть сообщение
    Регулярно моется керхером, каждые 2-3 недели.
    Есть подозрение, что фреона перелили.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Есть подозрение, что не стоит гадать по сообщениям ТС, а вызвать мастера.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    23.11.2017
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Мастер только разводит руками и ничего внятного ответить не может , что очень прискорбно. Город маленький и мастеров нет для альтернативы ,были уже трое и все без толку. Вот поэтому я и задал вопрос здесь.

  9. #9

    По умолчанию

    ...задавать этот вопрос в данной теме имеет смысл тому, кто имеет хоть какое то отношение к ремонту. Да и правила это регламентируют. Для диагностики нужны хоть какие то данные, а не интерпретация своего понимания. Мне например непонятно, зачем мыть каждые две недели??? Как давно аппарат работает и как работал раньше? Если мастер разводит пустыми руками, то это не мастер.
    А тебе имеет смысл хотя бы замерить т-ры входящего и исходящего потоков, возможно и вопросы отвалятся сами по-себе...

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 15:04
  2. КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА BALLU BCAL-60HN1 Б.У
    от Strongps в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 23:50
  3. КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА BALLU BCAL-60HN1
    от Strongps в разделе Барахолка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 10:24
  4. Напольно-потолочная сплит-система Ballu BCFA-18HN1 ошибка E0
    от Swinuh в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 19:44
  5. Сплит-система Ballu KFR-2688W/BPE инверторная. Нужна прошивка.
    от dimon0764 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.03.2014, 21:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •