Показано с 1 по 14 из 14

Тема: ККБ Lessar

  1. #1

    По умолчанию ККБ Lessar

    Доброго времени суток. Помогите разобраться в проблеме. ККБ Lessar модель LUQ-C358A хладопроизводительность 105 кВт на два контура. Обмерзает патрубок от компрессора жёстко до гидроулавливателя, потом гидроулавливатель. Следом начинает мёрзнуть труба до запорной арматуры ККБ. После - авария по защите (обмерзание трубы, низкая температура). Как не пытались настроить трв,- ничего не выходит. Смотровое стекло постоянно пенное и бывают газовые пустоты (пена - пустоты - пена). Наружний блок стоит ниже испарителя метров на 10. Трв Danfoss мощность 54/81. Помогите разобраться.

  2. #2

    По умолчанию

    Вводная просто потрясающая ! Не хватает самую малость данных чтоб разобраться ( модель испарителя , модель и дюза ТРВ, температура кипения ИТД.ИТП.) Учитывая стиль повествования прям хочется узнать что вы там пытались настроить в ТРВ ( чего пытались добиться и чего добились по факту)

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    25.05.2014
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    На форумы не хожу давно, смысла нет, но друг с Казахстана, хороший, приманил - мол кто то шатает ккб лессар в Новороссе. Если нужна помощь и готовы платить - вызывайте. Не готовы платить - думайте - тут все очевидно и на поверхности.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    Смотровое стекло постоянно пенное и бывают газовые пустоты (пена - пустоты - пена)
    Это вам о чём-то говорит? а крутить ТРВ это не самое благодарное дело.......... Может хоть напишите какой газ в контуре и давление обратки.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    Это вам о чём-то говорит? а крутить ТРВ это не самое благодарное дело.......... Может хоть напишите какой газ в контуре и давление обратки.
    R410a, давление обрати 6,5-6,3.Трв нужно крутить. Оно ненастоенно вообще. Судя по смотровому стеклу не хватает фреона, либо же его переизбыток.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Вводная просто потрясающая ! Не хватает самую малость данных чтоб разобраться ( модель испарителя , модель и дюза ТРВ, температура кипения ИТД.ИТП.) Учитывая стиль повествования прям хочется узнать что вы там пытались настроить в ТРВ ( чего пытались добиться и чего добились по факту)
    Перегрев 5-10 градусов должен быть. Какая дюза? Вы о чём на таких мощностях?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Да надо еще добавить R410a, пока давление не станет 7 бар

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    Перегрев 5-10 градусов должен быть. Какая дюза? Вы о чём на таких мощностях?
    http://products.danfoss.ru/productra...ble-orifice/#/
    ТРВ danfoss со сменными клапанными узлами идут вплоть до 1890 кВт.
    Грамотно подобранное ТРВ как правило не требует настройки и крутят его крайне неохотно четко понимая что не устраивает и чего пытаются добиться.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    Судя по смотровому стеклу не хватает фреона, либо же его переизбыток.

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    Трв нужно крутить. Оно ненастоенно вообще. Судя по смотровому стеклу не хватает фреона, либо же его переизбыток.
    Пишите есчо! Я за попкорном.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    http://products.danfoss.ru/productra...ble-orifice/#/
    ТРВ danfoss со сменными клапанными узлами идут вплоть до 1890 кВт.
    Грамотно подобранное ТРВ как правило не требует настройки и крутят его крайне неохотно четко понимая что не устраивает и чего пытаются добиться.
    Холодильщик должен видеть в системе не только ТРВ. Если он видит проблему в ТРВ, то скилл уровня "лейфреонпоочкам".

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    http://products.danfoss.ru/productra...ble-orifice/#/
    ТРВ danfoss со сменными клапанными узлами идут вплоть до 1890 кВт.
    Грамотно подобранное ТРВ как правило не требует настройки и крутят его крайне неохотно четко понимая что не устраивает и чего пытаются добиться.
    Холодильщик должен видеть в системе не только ТРВ. Если он видит проблему в ТРВ, то его скилл уровня "лейфреонпоочкам".

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    R410a, давление обрати 6,5-6,3.Трв нужно крутить. Оно ненастоенно вообще. Судя по смотровому стеклу не хватает фреона, либо же его переизбыток.
    Крутить надо до 8 щелчков, потом смотреть стекло, если снова
    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    Судя по смотровому стеклу не хватает фреона, либо же его переизбыток.
    долить баллон фреона
    после повторяем процедуру, если изменений нет, тогда сливаем газ и валим.
    Хотя можно вызвать мастера

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Холодильщик должен видеть в системе не только ТРВ. Если он видит проблему в ТРВ, то его скилл уровня "лейфреонпоочкам".
    Не совсем понял к кому относится сие изречение ? Если ко мне то стоит перечитать то что я писал с самого начала , если к ТС то я не совсем понимаю где их учат ?
    Начиная свою карьеру в 90-х года в ЧелябТоргтехнике будучи новабранцем провел год в должности слесаря на побегушках у зрелого мастера , состоявшегося . И учился не на кошечках, а под руководством . В нынешних условиях создается впечатление , что юристы и програмисты с дипломом о высшем образовании не найдя себя,становятся псевдохолодильшщиками ибо кажется им наш хлеб сытным. Не зная ни теории ни практики.
    кстати airwave когда даешь "полезные" советы ставь смайлик хоть а то люди могут не понять.

Похожие темы

  1. Lessar LU-H28KB2
    от Юра 58ru в разделе Lessar
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:37
  2. ККБ LESSAR LUQ-C96Y R-407
    от Holod299 в разделе Lessar
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.07.2015, 02:32
  3. Lessar LS-H48DEA4
    от aleko_perm в разделе Lessar
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.08.2014, 11:47
  4. Lessar 68
    от jalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 19:46
  5. LESSAR
    от вован в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 21:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения