Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
Емкость системы, по холодильному агенту, определяется по емкости испарителя. Всегда!
А ты можешь фантазировать как угодно...
А это не фантазия а практика, несколько раз компенсировал контур добавлением 3-х калачей конденсатора и во всех случаях, что бы добиться протяжки испарителя приходилось добавлять газу грамм 10., Иногда добавлял шестерки метра полтора, без проблем и без добавления газа. В этот раз решил проэксперементировать в реале. Если будут вопросы, систему на утечку после удаления контура проверил, свои пайки так же всегда проверяю давлением, заправляю всегда со срывом вакуума ремонтной дозой, на глаз но не меньше 50%, иногда и не раз. Отрезал добавку, заправил ровно 52 гр., испаритель протянут/, отключился на крайнем правом положении термостата, в ХО -3. В майстерне +23оС.