    Всем привет!
    Кто может помочь или взяться и отремонтировать этот грёбанный кондиционер?
    Внешний блок mxz-2c40v, внутренние msz-ge22va.
    немного предыстории - ставился лет 6 назад, но так нормально не эксплуатировался. Мастер-установщик при монтаже не мог запустить, через некоторое время вдруг стало работать, так продлилось одно холодное питерское лето(радость), но после зимы работать отказались.
    Симптомы - при включении внутренний блок заводится и делает видимость работы от 10 сек до 10 мин, потом тупо моргает лампочка. На внешнем блоке диоды не горят, не моргают, вообще нет никаких признаков жизни наружки.
    делал самодиагностику через пульт - вылезла ошибка "нет межблочной связи", но ведь они работали. куда смотреть? с чего начать? уже одолевает желание выдернуть их нахрен и отнести на помойку.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    начинать, как ни странно, надо именно с межблочной связи.
    Проверьте, чтоб кабеля межблочной связи были подключены туда, куда надо и так как надо. А то был случай, зажали зачищенный провод за изоляцию и контакт то был, то не было.

    Да, надумаете выкидывать - пишите, оплачУ демонтаж и транспортные по отправке ко мне.

  3. #3

    По умолчанию

    да смотрел я это. провода вроде в норме.

  4. #4

    По умолчанию

    вообще при подачи питания на внешний блок должны диоды моргать/гореть? или они подают признаки жизни только имея связь с внутренними?

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Ну, сервис-мануал же есть в свободном доступе...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Ну, сервис-мануал же есть в свободном доступе...
    поделитесь пожалуйста ссылкой(желательно на русском) т.к.я не нашел

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    на соседнем форуме эта тема http://forum.masterxoloda.ru/mitsubi...ve-net-svjazi/ и начать с проверки первый в цепи сигнального провода резистор 2Вт идущий на оптопару

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    на соседнем форуме эта тема http://forum.masterxoloda.ru/mitsubi...ve-net-svjazi/ и начать с проверки первый в цепи сигнального провода резистор 2Вт идущий на оптопару
    спасибо, посмотрю

  9. #9

  10. #10

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zhak_off Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    ...Симптомы - при включении внутренний блок заводится и делает видимость работы от 10 сек до 10 мин, потом тупо моргает лампочка.
    ---На внешнем блоке диоды не горят, не моргают, вообще нет никаких признаков жизни наружки.
    делал самодиагностику через пульт - вылезла ошибка "нет межблочной связи", но ведь они работали. куда смотреть? с чего начать? уже одолевает желание выдернуть их нахрен и отнести на помойку.
    Дарю схему всем, ищущим межблочную связь.
    Аналогичная связь у GREE, такой же принцип у ME.

    http://www.go-gddq.com/down/2014-10/14102512557891.pdf
    Изображения Изображения

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 11:14
  2. Мультик! Нет связи между блоками
    от Zhak_off в разделе Mitsubishi
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.07.2014, 16:17
  3. Fujitsu AOY54LJBYL- код ошибки 01(сбой связи между вн. и нар. блоком)
    от oleg-1224 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.04.2013, 22:50
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 21:38

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •