Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Подключение внешнего к внутреннему блоку.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2016
    Сообщений
    65

    По умолчанию Подключение внешнего к внутреннему блоку.

    привет.
    1.jpg
    вот так выглядит подключение проводов на внешнем блоке. все ли правильно подключены ?
    во внутреннем сфоткать не получилось (телефон сел) но вкратце,
    силовые коричневый идет там на l, синий на n и земля на землю. потом 3х жильный белый, серый и черный, по номерам 4,5,6 как и на внешнем блоке. и маленькие провода, те что на фото справа они №8 и 9 идут во внутренний блок и на конце фишка, вставляется папа в маму. все вродебы нормально. но включаю кондиционер и выдает ошибку e7 - т.е. неправильное подключение. кто подскажет. что не так ?

  2. #2

    По умолчанию

    ошибка в межблочке
    ну невидят они друг друга

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2016
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    ошибка в межблочке
    ну невидят они друг друга
    а причины какие ?
    подключение все в порядке ?
    значит может быть обрыв провода какого между ними

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    А чё там за свободные желтая и синяя клеммы?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2016
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А чё там за свободные желтая и синяя клеммы?
    на сколько я знаю разницы нет, можно и туда перекинуть, землю можно на левую клему перекинуть, ничего не измениться

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Graf-maste Посмотреть сообщение
    а причины какие ?
    подключение все в порядке ?
    обрыв , плохой контакт провода , несовместимость, сожгли интерфейс.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2016
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    обрыв , плохой контакт провода , несовместимость, сожгли интерфейс.
    кто любит читать
    Предыстория такова.
    Этот кондер висел и работал (по словам хозяев)
    Потом пришли ребята делать ремонт и сняли внутренний блок, сняли топорно, выпустив газ и все такое, сам понимаешь.
    Потом вызвали меня чтобы поставить, я приехал, посмотрел на это на все и сказал, что трубы под замену и объявил им цену которая их не устроила.
    Они вызвали типа другого и он им только сделал отверстие в стене, проложил трассу (не подключая не один из блоков) и проложил дреннаж (слив) и ушел, сказал что на больше у него времени нет )))) я такое первый раз вижу конечно.
    Тут звонят эти ребята (строители) и слезно просят подключить это все и заправить, говорят что трасса уже есть. Так как я их немного знал, согласился, чисто выручить ребят, а то их жалко.
    Вот приехал. С трубами проблем нет, подключил все ок. провода подключил как на фотке во внешнем блоке, во внутреннем все по номерам и только 8 и 9 номера пришли на внутренний блок в виде фишки, я как то ставил уже такой кондер, подключал все так же, все работало.
    смутило только одна вещь, провода на фото 8 и 9 белый и красный, а во внутренний приходят уже в виде фишки 3 провода белый, красный и черный. откуда черный берется не догоняю.
    Теперь сам понимаешь. концы найти трудно. Не известно как снимали, не известно как предыдущий мастер проложил провода в трассе.

  8. #8

    По умолчанию

    ищи мануал на кондей и смотри как чаво и зачем, а так пробуй прозвонить провода возможен обрыв по сигнальной линии.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Graf-maste Посмотреть сообщение
    на сколько я знаю разницы нет, можно и туда перекинуть, землю можно на левую клему перекинуть, ничего не измениться
    Насколько я знаю, надо открыть блок, хотя, возможно, и на крышке, есть схема подключения.
    К одним клеммам подключается общее питание, а ко вторым, через предохранитель, идет питание на внутренний блок.
    При подключении общего питания к клеммам, предназначенным для подключения внутреннего блока, в момент включения компрессора сгорает этот предохранитель.
    Так, что, Вам надо:
    1. Проверить правильность межблочных соединений (схемы, как правило, на внутренних поверхностях блоков), и
    2. Проверить исправность предохранителя в наружном блоке.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    04.03.2016
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Нашел. Обрыв провода. Заменил провод и все ок. Всем спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.03.2020, 19:16
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.08.2019, 23:12
  3. альтернатива внетреннему блоку?
    от serg4661 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 23:26
  4. альтернатива внетреннему блоку?
    от serg4661 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.02.2013, 15:06
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.05.2012, 23:29

Социальные закладки