Тема: electrolux orlando eacs/i-13 Помогите пожалуйста Уважаемые специалисты

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    12.01.2018
    Сообщений
    4

    По умолчанию electrolux orlando eacs/i-13 Помогите пожалуйста Уважаемые специалисты

    electrolux orlando eacs/i-13 Помогите пожалуйста Уважаемые специалисты. Новый проработал около года, затем начал отключаться компрессор. Включаю, внутренний блок - все как обычно работает, наружник - запускается компрессор и работает от 30 до 180секунд затем отключается, при этом давление все как обычно,холод дает только в это время. Внутренний блок продолжает работать, наружник стоит около 3-5 минут затем начинает работать и все повторяется. Если есть предложения то пожалуйста поподробней, спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Самая безболезненая причина-грязный теплообменник наружки . Помыть.Затем -плоховато дует вентилятор наружки. -конденсатор вентилятора или или его двигатель . Ну а дальше -страшнее - конденсатор компрессора , ну или сам компрессор. Замеряй токи на каждую обмотку с момента пуска и до момента остановки на каждую катушку и все станет ясно.

  3. #3
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Сколько градусов на улице? Внутренний блок чистый?

  4. #4

    По умолчанию

    У нас за двадцатник , в Севастополе думаю не меньше , потому ,предполагаю и включил сплит. А с грязной внутрянкой датчик не выключит компрессор , быстрее заморозит испаритель -датчик то стоит на входящем потоке воздуха.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    12.01.2018
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Внутренний и наружный идеально чист. Вентиляторы работают как положено.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Замеряй токи на каждую обмотку с момента пуска и до момента остановки на каждую катушку и все станет ясно.
    И не забывай про передоз (если заправлял) , ну или напрочь забит капилляр -проверь время сравнивания давлений после остановки.

  7. #7
    Новичок
    Регистрация
    12.01.2018
    Сообщений
    4

    По умолчанию Не заправлялся. трубы новые чистые, вакумировался хорошо.

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    И не забывай про передоз (если заправлял) , ну или напрочь забит капилляр -проверь время сравнивания давлений после остановки.
    Не дозаправлялся. трубы новые чистые, вакумировался хорошо.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    12.01.2018
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Не дозаправлялся. трубы новые чистые, вакумировался хорошо.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Замеряй токи на каждую обмотку с момента пуска и до момента остановки на каждую катушку и все станет ясно.
    azot Мерял?

Похожие темы

  1. Electrolux EACS-18HG-M/N3
    от An_de в разделе Electrolux
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 14:15
  2. Уважаемые специалисты! Помогите, пожалуйста.
    от Raptorka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.10.2017, 07:54
  3. Проблема с electrolux eacs-09hg
    от genv в разделе Electrolux
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 14:08
  4. Помогите пожалуйста!Electrolux S 57380 CNX0 или Electrolux EN 3888 AOX
    от ДмитрийИ в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.01.2014, 06:54
  5. ELECTROLUX EACS-09 HG-B/N3 AIR GATE
    от Михаил2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •