    По умолчанию Капиляр на tecumseh AE4440Y-FZ1A

    Добрый день

    Помогите пожалуйста с расчетом капиляра на tecumseh AE4440Y-FZ1A
    http://www.tecumseh.com/en/europe/Pr...df=performance

    Агрегат стоит в андерканутере
    Температура в котором нужна +4+6

    Текущий капиляр устанавливали местные "умельцы" и он явно неверно рассчитан

    В продаже в нашей местности есть капиляры 0.42, 0.54

    Пытался использовать dancap но не разобрался с необходимыми вводными((
    Если не трудно помогите с пожалуйстра с рассчетом

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RBNIKITIN Посмотреть сообщение
    андерканутере
    Это что такое ?

  3. #3

    По умолчанию

    есть проги по компрессорам tecumseh, на рисунке версия 3, но есть и 4. Параметры капы даны кипение -6*С, конденсация 45*С, переохлаждение 2*К, перегрев 10*К.
    На практике всё равно возможен подбор.
    Изображения Изображения

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Это что такое ?
    Undercounter
    стол с холодильником внизу

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    На скрине ae3440y,
    а у меня ae4440y

    Для моего такая же капилярка нужна? они одинаковые?


    и еще вопрос, какого размера входной патрубок нужен?

    программу скачиваю но при установке она вылетает(

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    есть проги по компрессорам tecumseh, на рисунке версия 3, но есть и 4. Параметры капы даны кипение -6*С, конденсация 45*С, переохлаждение 2*К, перегрев 10*К.
    На практике всё равно возможен подбор.
    Вроде установил программу.
    Screenshot (7).jpg
    там есть поле "условия" и куча вариантов к нему..
    какой ставить нужно?


    так же не совсем ясно
    данные ввел -6 +45
    и вот что выдало:
    Screenshot (5).jpg
    все правильно?

    а у меня только 2 варианта капилярок близких по размеру 0.042 и 0.054

  7. #7

    По умолчанию

    В строке условия ставятся стандарты, для себя выбираешь "другое". Но это примерный расчёт, режим компрессора будут определять также какой конденсатор и испаритель ты поставишь и на практике уже точнее подбираешь.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2016
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    В строке условия ставятся стандарты, для себя выбираешь "другое". Но это примерный расчёт, режим компрессора будут определять также какой конденсатор и испаритель ты поставишь и на практике уже точнее подбираешь.
    Спасибо большое за помощь.

    Screenshot (8).jpg

    тоесть примерно на 4 метра 0.052 ориентируюсь..
    у меня есть только 054, следовательно пересчитывать?
    или лучше 2х042? (испаритель один)

    Всасывющий патрубок какой лучше поставить?
    От испарителя 5/16 идет.. но тоже явно переделанный.

Похожие темы

  1. достать капиляр на technoblock svn
    от женек1983 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 07:30
  2. Капиляр на NB1116Z
    от xolodok076 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 10:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •