Тема: Перегрев теплообменника

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    01.09.2017
    Сообщений
    41

    По умолчанию Перегрев теплообменника

    привет прошу не кидаться тапками..табуретками..шерст ил интернет ответы есть конечно на мои вопросы..но маловато..поэтому вопрос Вам о Гуру комерческого холода( я бытовик)
    после удачного восстановления холодильника после 2-х неудачных ремонтов моих горе коллег..хозяин умалял посмотреть холодильный шкаф у него на работе.т.к. там так же горе мастера ни как не могут справиться
    на работе оказался шкаф с воздухохладителем с компрессором данфос sc15cl...
    15 минут работал-холодил......потом переставал...
    посмотрел на всас...давление падало в вакум..на 404 фреонеююбыло 0.5 сначало..потом вакум-это просто ледяной засор..почистил азотом...прошло..заработало
    через 2 дня вообще перестал морозить...фреон ушел на совсем...
    2 дня ползал искал утечку....нашел...на самом фильтре на корпусе..была утечка..как могло пробить более 1 мм железа..не преставляю...фильтр сухой..без всякой пакости
    поменял фильтр..отвакумировал..зака чал грамм 250-300 404 фреона..заработало....при покое 3.5 атм..при работе 0.5
    через полчаса смотрю давление при работе стало расти ..дошло аж до 1.5 атмосферы..потрогал капилярку и фильтр-горячие мама не горюй....оказывается перестал работать обдув внизу...
    выключил..давление выросло до 9 атмосфер.....
    вопрос знатокам..это из-за перегрева теплообменника у меня увеличилось давление?
    что было бы если я ушел и не заметил бы это??
    и вопрос по компрессору..при работе показывал 500-600 вт и от 3 до 3.8 А..это нормально для данного мотора??? в инете инфу по нему не нашел

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ввадим Посмотреть сообщение
    это из-за перегрева теплообменника у меня увеличилось давление
    да
    Цитата Сообщение от Ввадим Посмотреть сообщение
    что было бы если я ушел и не заметил бы это
    наелся бы компрессор скорее всего
    Цитата Сообщение от Ввадим Посмотреть сообщение
    и вопрос по компрессору..при работе показывал 500-600 вт и от 3 до 3.8 А..это нормально для данного мотора???
    Максимальный рабочий ток 6 A

  3. #3
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ввадим Посмотреть сообщение
    данфос sc15cl...
    Цитата Сообщение от Ввадим Посмотреть сообщение
    и вопрос по компрессору..при работе показывал 500-600 вт и от 3 до 3.8 А..это нормально для данного мотора??? в инете инфу по нему не нашел
    Сдается мне, что просто ни чего и не пытался искать!

    Тырц...

    Пришел на форум, чтобы за тебя кто-то ребусы твои решал?

    Тут каждый день халявщиков много ходит!

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Максимальный рабочий ток 6 A
    Обоснуй!

  4. #4
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Это уж не Юрич ли казанский вытаял? Он, помнится, тоже не понимал процессов, проходящих в парокомпрессионных системах. Тоже "бытовик" был.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Обоснуй!
    каюсь не перепроверил за прадованами http://mtt-cold.com/products/danfoss-sc15cl
    реально 4.6 А
    http://www.dayan-rs.com/en/_Uploads/...Files/7118.pdf

  6. #6
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    каюсь не перепроверил за прадованами
    Нашел кому верить...
    И не тащи сюда левые ссылки тупых продаванов.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    Нашел кому верить...
    И не тащи сюда левые ссылки тупых продаванов.
    хамить не надо , ок?

  8. #8

    По умолчанию

    Та ладно наехали ,м.ю. никогда таких причинно следственных связей не наводил как т.с. в своем первом посту и бытовику ловить нюансы торгового холода непросто ,впрочем как и наоборот ,в любом случае чудес не бывает и давление фреона зависит от температуры и после работы нагретого компрессора к тому же сдохжим вентилятором фреон показывает такое давление какое должен.

  9. #9

    По умолчанию

    А, что за холодильный шкаф, какая температура в объеме должна быть? Если до отключения обдува при работе было 0,5Бар, то это -37,5оС кипение, для температуры объема -22оС, низкотемпературный холодильный шкаф? Я тоже бытовик, но пытаюсь изучить тему торгового холода, пока только теорию подгоняю, из практики было только замена вентилятора и контроллера, но местные торговцы все чаще просят помочь, пока отказываю из-за недостаточной осведомленности, но подтягиваю...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    01.09.2017
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    А, что за холодильный шкаф, какая температура в объеме должна быть?
    а хрен его знает..никакой инфы не обнаружил..все уже поменяно сто раз..компрессор тож не родной...крепления не подходят..стоит на одном болте держится...
    горе мастера меняв компрессор и поставив в притык к вентилятору не увидили 5 см слой грязи и пыли....пару месяцев назад..думаю от перегрева и лопнул фильтр..
    еле сняв вентилятор..компрессор мешал- винт был заклинит намертво..разобрав понял..микромотору -пздце..вся изоляция от перегревы ушла в труху

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    01.09.2017
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    я с Ебурга...самоучка...пока проходил теорию..понабрал с десяток сломаных холодильников..за неделю их перетряхнул...7 перепродал в целести и сохраности работают до сих пор..3 осталось как шкафы...
    я бы рад поучиться да негде..вспомните себя..с чего начинали и как???
    с чего то надо начинать..расти дальше..вот и подвернулся подопотный кролик...
    на обдуве калачей также вентилятор заклинит был..но морозец спас его от перегрева...почистил..зараб� �тал..
    да и пока калачи не все обмерзают..только пару из 6 кажется..это нормально????..просто более 1 часа он не работал толком

    за инфу по компрессору спасибо..думаю что от 0.5 до 1 А ему добавлял вентилятор обдува со своим некрутящим винтом

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Ввадим, плиз, пиши грамотно, ибо корежит подобное чтиво..((

  13. #13
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Есть куча литературы, (это касаемо возможности самостоятельного обучения), в том числе и на нашем форуме.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    01.09.2017
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    спасибо всем за внимание...все учту...опс..последний вопрос..фреон 404..нехватает процентов 40 до нормы....на пару дней можно долить 134????

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    15.01.2010
    Сообщений
    4,716

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ввадим Посмотреть сообщение
    спасибо всем за внимание...все учту...опс..последний вопрос..фреон 404..нехватает процентов 40 до нормы....на пару дней можно долить 134????
    Низя,507 можно.

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    01.09.2017
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    хай славяне..праздник продолжается.что выяснилось по документам
    Холодильный шкаф Bolarus WS-140R R22 норма заправки 270 грамм
    температура от +1 до +10 1400 литров
    счас стоит как писал ранее дефентер sc15cl 104 l на r404
    воздухоохладитель contardo Lu-Ve shp9 p.a. 5.5 на 0.30 dm кубических..
    кратко что было..ледяная пробка-осушил азотом
    утечка по фильтру...перегрев кондера из-за неисправного вентилятора
    счас фильт новый-вентилятор тоже
    вкачал грамм 300 404-давление на всасе вначале было 0.5..через 3 часа 0.8-0.9
    температура пока ниже 7 не идет
    из калачей испарителя -половина обмерзла..половина нет
    всас прохладный..не смотря на то что сам компрессор греет-мама не горюй
    потребляемость компрессора-550 вват....3.5 ам
    вот и вопрос..норма заправки??????
    последствия набора температуры из-за
    перемены двигателя с 22 на 404
    что нужно было сделать при таком переходе?
    что нужно для достижения 2-3 градусов??? убавлять до 0.32 на всасе?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ввадим Посмотреть сообщение
    404-давление на всасе вначале было 0.5..
    Кипение при этом давлении где то -35 ...Зачем???. Дельта 15 -на статике достаточно , на динамике 10 -для подсраховки ( НАБЕРЕШЬСЯ ОПЫТА - МОЖНО МЕНЬШЕ). А значит в режиме+2 на 404-м кипение должно быть ок 2,5 бара(кипение ок -15град) Дозаправляй до полного протяга испарителя , до необходимого давления кипения , и следи за конденсатором , если не справляется -души капилляром , а не недозаправкой.И отвыкай смотреть нашилдики ( кроме бытовухи ) Умея довести систему до ума без шилдика , победишь любую систему , работая по шилдику , затык будет на первой же , не имеющей такой этикетки.

  18. #18
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Дозаправляй до полного протяга
    я Вас умоляю.
    Цитата Сообщение от Ввадим Посмотреть сообщение
    компрессор греет-мама не горюй
    Вангую капу.
    Щупай фильтр.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ввадим Посмотреть сообщение
    перегрев кондера из-за неисправного вентилятора
    счас фильт новый-вентилятор тоже
    вкачал грамм 300 404-давление на всасе вначале было 0.5..через 3 часа 0.8-0.9
    температура пока ниже 7 не идет
    из калачей испарителя -половина обмерзла..половина нет
    всас прохладный..не смотря на то что сам компрессор греет-мама не горюй
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Вангую капу.
    Стопудово лаком подзабило, дозаправка до полной протяжки чревата переполнением конденсатора и проломом клапанов, чисти или меняй капу иначе попадешь на компрессор, и возможно на второй тоже.

  20. #20
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Чистить бесполезно. Шкаф на 22-ом. Не моются капы на таких системах. Менять капу.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нужна резина для теплообменника
    от Татьяна23 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.12.2016, 19:04
  2. Изготовление кожухотрубчатого теплообменника
    от foboss в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.06.2015, 00:14
  3. Помогите с расчетом теплообменника
    от rulax в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 18:34
  4. Подбор ТРВ для пластинчатого теплообменника
    от Ferapont в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •