Тема: Темнеет стекло уровня масла

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Почему нет , у данфоса линейки фильтров под разные типы хладагентов вполне вероятно что фильтр использующийся не по назначению может дать такой эффект.http://products.danfoss.ru/productra...lter-driers/#/
    У меня стоит Alco а у них только один идет на всас (сетка с тряпкой).

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Ну мудовы страдания. Элементарная грязь. В советское время на больших компрессорах ФУУ-400 или П220 при пуско-наладочных работах из картера ложками выскребали формовочную землю. И при чём тут механический фильтр на всасывании? Меняй масло однозначно, всего-то несколько литров и стекло очисти, а там видно будет.
    На ФУУ возможно, хотя ни одну ФУУ с нуля не видел но тут Frascold с нуля и все оборудование новое !!! Сварных стыков штук пять и у меня такое первый раз. Ставил б/у с немцев там все норма и при большем количестве часов наработки а тут......
    Масло и фильтра собираюсь поменять но хотелось бы все же разобраться в причине данной ситуации.

  3. #23

    По умолчанию

    Серёж, заглянул к тебе в профиль и узнал, что ты любишь головоломки. Уважаю. Но ты на ровном месте создаёшь головняки. Если КМ не перегревался и не работал с перегрузкой, то масло потемнело не от температуры, т.е. не коксовалось. Вывод- отмыло какую-то грязь. Резюме-замена масла. А на полугерметиках статор однозначно охлаждается всас. парами, так что в этом направлении головоломки не решай.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    Серёж, заглянул к тебе в профиль и узнал, что ты любишь головоломки. Уважаю. Но ты на ровном месте создаёшь головняки. Если КМ не перегревался и не работал с перегрузкой, то масло потемнело не от температуры, т.е. не коксовалось. Вывод- отмыло какую-то грязь. Резюме-замена масла. А на полугерметиках статор однозначно охлаждается всас. парами, так что в этом направлении головоломки не решай.
    Да люблю разбираться в головоломках, мне это нравиться, а с простым не так интересно. А может так научили в институте что надо найти первопричину и когда нет причины то как то не по себе.
    Спасибо всем участникам за мысли, немного успокоили. Если у кого будут еще светлые мысли пишите буду рад.

  5. #25

    По умолчанию

    При любом сомнении -Анализ масла ...Масло должно быть маслом

  6. #26

    По умолчанию

    и где же это у нас делают анализ масла!??? На счет тестов, так я и без них скажу что с маслом что то не так.

  7. #27

    По умолчанию

    Добрался до компрессора, слил масло и вроде зря так как число как слеза (компрессора отработал с нуля 2 года). Фильтра поменял. Есть налет на стенках компрессора и на стекле. Вообщем остался озадаченный.!!!!!

  8. #28
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Так налет со стекла надо было удалить! )))

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей-197 Посмотреть сообщение
    слил масло и вроде зря так как число как слеза
    сталкивался с таким явлением неоднократно на старом оборудование.были смотровые и разборные - грязного налёта нет. пробовал отмыть стекло в растворителе.бестолку так как само стекло стало мутное с коричневым оттенком да и смотровые на компрессорах та же история.может прозрачность стёкол просто ухудшаетьса со временем?просто меняли на новые и всё.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2019, 13:03
  2. Оптический датчик уровня масла
    от foboss в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 13:24
  3. Продам регулятор уровня масла ОМ3-CCА
    от Voque в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.09.2012, 10:07
  4. Регулятор уровня масла OM3-CUA
    от Алекс289 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.06.2011, 23:09
  5. Регулятор уровня масла компрессора
    от Гошша в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2009, 19:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •