Тема: RR100B8V3B давление 15bar, ошибка E6

  1. #1

    По умолчанию RR100B8V3B давление 15bar, ошибка E6

    Друзья, помогите с определением неисправности, есть два одинаковый кондиционера. Один отрубился с ошибками E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока и F3 -высокая температура нагнетающей трубы. При проверке оказалось что трасса пустая, свакуумировали, зарядили по весам. Ошибки пропали, но заметили что компрессор достаточно шумно работает. Давление на момент зарядки было около 10bar на всасе. час мы его погоняли, все норм. температура хорошая, давление в норме. На следующий день его вырубает с ошибкой E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока. При замере, давление 15bar, как только начинает работать компрессор падает до 7-10bar, работает шумновато но не слишком, при падении давлении почти сравнивается по шуму со вторым кондером. Но, работает он меньше минуты и отрубается, после отключения давление опять возрастает до 15bar. Заменен магнитный пускатель, плата управления внешним блоком. Может кто сталкивался=( Или готовить клиента к покупке нового кондера? :D

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Однозначно.

  3. #3

    По умолчанию

    Это бред какой то
    ТС ты чего то куришь забористое, признавайся.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Да нет, просто читать надо внимательнее:
    Цитата Сообщение от rasta666 Посмотреть сообщение
    Один отрубился с ошибками E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока и F3 -высокая температура нагнетающей трубы. При проверке оказалось что трасса пустая, свакуумировали, зарядили по весам. Ошибки пропали, но заметили что компрессор достаточно шумно работает.

    На следующий день его вырубает с ошибкой E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока.

    работает шумновато но не слишком
    Отбросить лишнее и все понятно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Да нет, просто читать надо внимательнее:


    Отбросить лишнее и все понятно.
    Точно погорячился я
    надо уровень шума замерить на рабочем и на сломаном1088144.jpg
    тогда уже и думать что с ним.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    А место утечки фреона нашли, устранили?

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Доктор, мы его теряем!
    Упс. Мы его потеряли...

  8. #8
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rasta666 Посмотреть сообщение
    клиента
    клиента???!!!

  9. #9

    По умолчанию

    утечку устранили,по теме что то будет??

  10. #10

    По умолчанию

    А подсказать по теме кто то может?

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Вентиляторы с платы штатно запитаны или через регулятор скорости вращения? Токи реально мерили? Я бы масло поменял бы сначала, а потом перезаправил бы. Температуру нагнетания мерили? Соленоид разгрузки проверяли? Вы не ответили насчет утечки.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rasta666 Посмотреть сообщение
    E6-блокировка мотора компрессора по превышению тока
    По теме : есть такой прибор 1016927595.jpg этим прибором измеряют ток компрессора ( тот что на фото один из самых дешевых но вам и такой сойдет для начала).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...BF%D0%B5%D1%80 перейдя по этой ссылке вы сможете получить самое общее представление что мы измеряем.
    На вашем компрессоре на бирке наверняка есть номинальное значение .
    https://masterxoloda.ru/3/posobie-dl...-kotzaoglanian перейдя по этой ссылке вы сможете купить себе книжку и начать изучать теорию ремонта холодильных машин.
    http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ по этой ссылке можно увидеть таблицу , в ней надо найти R410 и посмотреть какая температура кипения соответствует давлению в 7 бар и прикинуть нормально ли это в работе кондиционера.
    Вы собрались готовить клиента к замене сплита не зная элементарных вещей , сплит стоит больше 200 тысяч , не слишком ли велика цена ошибки. Может стоит поработать под руководством грамотного специалиста а уж потом браться за такую работу.

  13. #13
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Вы собрались готовить клиента к замене сплита не зная элементарных вещей , сплит стоит больше 200 тысяч , не слишком ли велика цена ошибки. Может стоит поработать под руководством грамотного специалиста а уж потом браться за такую работу.
    Нормальные герои, всегда идут в обход.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    По теме : есть такой прибор 1016927595.jpg этим прибором измеряют ток компрессора ( тот что на фото один из самых дешевых но вам и такой сойдет для начала).
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90...BF%D0%B5%D1%80 перейдя по этой ссылке вы сможете получить самое общее представление что мы измеряем.
    На вашем компрессоре на бирке наверняка есть номинальное значение .
    https://masterxoloda.ru/3/posobie-dl...-kotzaoglanian перейдя по этой ссылке вы сможете купить себе книжку и начать изучать теорию ремонта холодильных машин.
    http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ по этой ссылке можно увидеть таблицу , в ней надо найти R410 и посмотреть какая температура кипения соответствует давлению в 7 бар и прикинуть нормально ли это в работе кондиционера.
    Вы собрались готовить клиента к замене сплита не зная элементарных вещей , сплит стоит больше 200 тысяч , не слишком ли велика цена ошибки. Может стоит поработать под руководством грамотного специалиста а уж потом браться за такую работу.
    Поэтому и прошу помощи специалистов.

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    По теме : есть такой прибор. этим прибором измеряют ток компрессора.
    А смысл?
    Сплит-система сама себя тестирует и уже выдает ошибку, что ток номинальный ток компрессора завышен.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А смысл?
    Сплит-система сама себя тестирует и уже выдает ошибку, что ток номинальный ток компрессора завышен.
    уверен ?

  17. #17
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    146%

    2 rasta666
    Отпишись по результатам.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    уверен ?
    инвертор по любому тестирует сам себя и при отклонениях сваливается в ошибку.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    146%
    Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
    инвертор по любому тестирует сам себя и при отклонениях сваливается в ошибку.
    ну хорошо отпишу вам свою логику а уж потом жду критики. смоделируем разные ситуациии.
    1 измеряю токи компрессора , все в норме а система выдает ошибку вывод : неисправность платы управления.
    2 измеряю токи на двух фазах все здорово на одной повышен ампераж . вывод надо копать силовые цепи все что угодно от контактора до подгоревшего автомата или же не надежного контакта на одной из фаз
    3 измеряю токи и смотрю на манометр высокого давления и сопоставляю факты , растет давление - растет ампераж вывод: надо разбираться с конденсатором возможно загрязнен конденсатор , возможно вышел из строя вентилятор , возможно схема управления не родная и наелся фасек .

    вот вы знаете код ошибки (e6-блокировка мотора компрессора по превышению тока) вангуйте без данных чего с системой происходит

    ТС длинна трассы какая ?

  20. #20

    По умолчанию

    всё логично но забыл про замеры напряжения при старте

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Libert hiross HPM ошибка "высокое давление"
    от АНЛ в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 20:57
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Daikin FHYC71FJ7V1 ошибка е3 давление
    от васька в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 17:18
  4. нужен мануаул на DAIKIN RR100B8V3B
    от geryk в разделе Daikin
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 22:01
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •