Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 53 из 53

Тема: RR100B8V3B давление 15bar, ошибка E6

  1. #41
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Так вентилятор не пашет что ли все время?

  2. #42
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Кому вы все пишете?

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Членометрией занимаемся!

  4. #44
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    По вашему Видео я не вижу изменения давления (на синем и красном манометре практически одинаковое давление болтается в районе 13-15бар). Выводы напрашиваются следующие:
    1. компрессор не качает. Сломана механика, неправильное направление у спиральника.
    2. компрессор качает, но по малому кругу -- через зависший в среднем положении 4х ходовый клапан.
    3.на всякий случай: сторона высокого давления это от выхода компрессора до дросселя. А то у меня один знакомый давление нагнетания меряет на сервисном кране тонкой трубы в режиме холод при расположении капилярки в наружном блоке.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zovan Посмотреть сообщение
    По вашему Видео я не вижу изменения давления (на синем и красном манометре практически одинаковое давление болтается в районе 13-15бар). Выводы напрашиваются следующие:
    1. компрессор не качает. Сломана механика, неправильное направление у спиральника.
    2. компрессор качает, но по малому кругу -- через зависший в среднем положении 4х ходовый клапан.
    3.на всякий случай: сторона высокого давления это от выхода компрессора до дросселя. А то у меня один знакомый давление нагнетания меряет на сервисном кране тонкой трубы в режиме холод при расположении капилярки в наружном блоке.


    В том и дело то нормально работает, то вот так как на видео. Клапан можно как то проверить на месте или только замена?

  6. #46
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    если не нужен режим тепла , то 4-х ходовый проще закоротить.

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rasta666 Посмотреть сообщение
    В том и дело то нормально работает, то вот так как на видео. Клапан можно как то проверить на месте или только замена?
    Две трубки греются, две охлаждаются.

  8. #48
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    отделитель жидкости еще пощупать бы , когда давление всаса начинает расти . В кондиционерах влага (часто наблюдал) замерзает именно в нем , а не в дросселе.

  9. #49
    Местный
    Регистрация
    30.04.2014
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Нет там 4-х ходового. Это холодная модель.

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rasta666 Посмотреть сообщение

    один цикл
    потребление двое больше этото кондиционер rr100b8v3b должен показать 17 ампер
    еслиб твои чудо прибор правильно показывает ампер надо разделить на 4,8
    фаз ноль системе а 3 фазном на 2.8
    30 ампер это уже 6 киловать а этото кондиционер должен потреблять 3.5 киловать
    и поэтами защита вурубает.
    странное поведении кондиционера на видео потреблены постепенно наращивается а давление на манометра вовсем не изменяется звук конечно адский еслиб потреблении наращивается значит компрессор качает но куда может 4 ходовой заклинил мёртвом положение перекрыл все выходы и входы 4 ходовой на таком способен.

  11. #51
    Новичок
    Регистрация
    17.08.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Готов помочь решить эту проблему. На видео не видно где Вы измеряли высокое давление. Если на сервис порте жидкостной трубы, то это ошибка, это давление после электронного расширительного клапана см. https://cloud.mail.ru/public/GinG/7Cvf7vJ2s . давление конденсации необходимо измерять на сервис порте который находится за платой управления, снаружи его не видно, см документацию, на которую я дал ссылку. Удачи!!!

  12. #52

    По умолчанию

    Было что вентилятор нар. не запускался , там на плате два разьема попробуй переставь разьем .

  13. #53
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Некропостеры, вы на даты сообщений смотрите?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Libert hiross HPM ошибка "высокое давление"
    от АНЛ в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 20:57
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Daikin FHYC71FJ7V1 ошибка е3 давление
    от васька в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 17:18
  4. нужен мануаул на DAIKIN RR100B8V3B
    от geryk в разделе Daikin
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 22:01
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •