Тема: RR100B8V3B давление 15bar, ошибка E6

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    всё логично но забыл про замеры напряжения при старте
    Вопрос касался токовых клещей , ТС-у много чего предстоит освоить если он хочет заниматься ремонтом.Целый мир непонятных приборчиков и много много если он через форум учиться собирается.

  2. #22

    По умолчанию

    помой как следует конденсатор и масла в компрессор добавь грамм 150-200 в зависимости от длины трассы.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cezar.by Посмотреть сообщение
    помой как следует конденсатор и масла в компрессор добавь грамм 150-200 в зависимости от длины трассы.
    ̶М̶а̶ш̶у̶ ̶п̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶н̶е̶ ̶и̶с̶п̶о̶р̶т̶и̶ш̶ь̶!̶ тфу Кашу маслом не испортишь! Как то же машина работала до того как , может не стоит масло добавлять?

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    ̶М̶а̶ш̶у̶ ̶п̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶н̶е̶ ̶и̶с̶п̶о̶р̶т̶и̶ш̶ь̶!̶ тфу Кашу маслом не испортишь! Как то же машина работала до того как , может не стоит масло добавлять?
    кондер работал до "пустой трассы",и если облом трубки нагнетоса, то масла улетело довольно много.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cezar.by Посмотреть сообщение
    кондер работал до "пустой трассы",и если облом трубки нагнетоса, то масла улетело довольно много.
    а ТС писал что утечка по нагнетанию была ?

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    ̶М̶а̶ш̶у̶ ̶п̶а̶л̶ь̶ц̶е̶м̶ ̶н̶е̶ ̶и̶с̶п̶о̶р̶т̶и̶ш̶ь̶!̶ тфу Кашу маслом не испортишь! Как то же машина работала до того как , может не стоит масло добавлять?
    Я слышал по другому - Машу каслом ( кашу маслом ) не испортишь - пароль. Отзыв - смотря какое касло.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    146%

    2 rasta666
    Отпишись по результатам.

    сегодня поеду позже, замерю.

  8. #28

    По умолчанию

    утечка на радиаторе конденсатора была, запаяли

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    всё логично но забыл про замеры напряжения при старте
    Напряжение при старте просаживается незначительно 240\227 в покое\в работе

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    ну хорошо отпишу вам свою логику а уж потом жду критики. смоделируем разные ситуациии.
    1 измеряю токи компрессора , все в норме а система выдает ошибку вывод : неисправность платы управления.
    2 измеряю токи на двух фазах все здорово на одной повышен ампераж . вывод надо копать силовые цепи все что угодно от контактора до подгоревшего автомата или же не надежного контакта на одной из фаз
    3 измеряю токи и смотрю на манометр высокого давления и сопоставляю факты , растет давление - растет ампераж вывод: надо разбираться с конденсатором возможно загрязнен конденсатор , возможно вышел из строя вентилятор , возможно схема управления не родная и наелся фасек .

    вот вы знаете код ошибки (e6-блокировка мотора компрессора по превышению тока) вангуйте без данных чего с системой происходит

    ТС длинна трассы какая ?
    По токам позже отпишусь.
    1. плата внешнего заменена на рабочую
    2. Контактор, автомат, провода, все проверили, протянули.
    3. Давление растет до15 бар.

    Попробую сегодня\завтра промыть.

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rasta666 Посмотреть сообщение
    утечка на радиаторе конденсатора была, запаяли
    Эти поделки перделки пичально известны ссущими конденсаторами
    От 1 до 3 лет.
    Качество монтажа никак на это не влияет. Запаяли одну утечку появится еще. Вечный кайф пока не поменяете теплообменник в сборе. Их дофига у Даичи на складе.
    По сути, не можете понять причину его глюков, оставьте аппарат в покое и займитесь чем нибудь попроще, например сплит системой TCL 07-09 kBtu/h

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Эти поделки перделки пичально известны ссущими конденсаторами
    От 1 до 3 лет.
    Качество монтажа никак на это не влияет. Запаяли одну утечку появится еще. Вечный кайф пока не поменяете теплообменник в сборе. Их дофига у Даичи на складе.
    По сути, не можете понять причину его глюков, оставьте аппарат в покое и займитесь чем нибудь попроще, например сплит системой TCL 07-09 kBtu/h
    золотые слова

  13. #33

    По умолчанию


    Один цикл

  14. #34
    Новичок
    Регистрация
    19.11.2014
    Сообщений
    29

    По умолчанию

    У меня такое чувство, что спиральный компрессор вращается в обратную сторону: попробуй поменять 2 фазы местами.
    По видео: момент старта компрессора отсутствует, куда подключены манометры не видно, работает ли вентилятор наружки не видно.....

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    А рукой пощщупать нагнетательный патрубок компрессора религия не позволяет?
    При неправильном чередовании он будет холодным.

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rasta666 Посмотреть сообщение
    ТС длинна трассы какая ?
    и все же какая длинна трассы?

    Цитата Сообщение от rasta666 Посмотреть сообщение
    3. Давление растет до15 бар.
    на всасывании растет давление на стоячем это это понятно а что с нагнетанием в работе происходит ? (нагнетательная линия идет от компрессора до конденсатора горячая такая трубка)

  17. #37
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Ток высокий даже для однофазной машинки.

  18. #38

    По умолчанию

    походу там пушной зверь пришол, тяжко мотору крутится.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zovan Посмотреть сообщение
    У меня такое чувство, что спиральный компрессор вращается в обратную сторону: попробуй поменять 2 фазы местами.
    По видео: момент старта компрессора отсутствует, куда подключены манометры не видно, работает ли вентилятор наружки не видно.....

    вентилятор запускается буквально на пару секунд, манометры: синий, низкая сторона, красный высокая

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    и все же какая длинна трассы?


    на всасывании растет давление на стоячем это это понятно а что с нагнетанием в работе происходит ? (нагнетательная линия идет от компрессора до конденсатора горячая такая трубка)
    метров 5, падает в работе иногда до нормы, иногда ниже

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Libert hiross HPM ошибка "высокое давление"
    от АНЛ в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.12.2014, 20:57
  2. AERMEC ошибка низкое давление в контуре
    от Rostik6702 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 14:33
  3. Daikin FHYC71FJ7V1 ошибка е3 давление
    от васька в разделе Daikin
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 17:18
  4. нужен мануаул на DAIKIN RR100B8V3B
    от geryk в разделе Daikin
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 22:01
  5. Давление нагнетания и давление конденсации
    от martcev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.06.2011, 02:07