Показано с 1 по 15 из 15

Тема: пожар от кнопок и блоков - как бороться?

  1. #1

    По умолчанию пожар от кнопок и блоков - как бороться?

    в выходные выгорел полаир. на защите стояло узо на 25а. помимо холодильника еще куча всего в линии на это узо.
    Пыхнула вероятнее всего кнопка на мой взгляд. почему не потушили не понятно.
    WhatsApp Image 2018-04-23 at 19.36.29.jpegWhatsApp Image 2018-04-23 at 19.36.29 (1).jpegWhatsApp Image 2018-04-23 at 19.36.30.jpeg

    В прошлом году по осени пыхнула кнопка на витрине , в пластиковом корпусе на задней стороне в районе продавца. Пыхнула ночью, сгорел сам корпус блока и кнопки , плюсом к ним начала гореть дверь запаса. Горела хорошо, так что магазин закрыли на ремонт.Фоток нет но итоги видел. Пожарники молодцы оперативно потушили.
    И опять ничего не сработало.
    год назад на новых витринах (не помню марку , с динамикой минусовые) 9 штук поменяли все кнопки после месяца работы.
    Сижу и думаю как обезопасить себя и клиентов, кнопок то меняю кучу - вечно выгорают со временем кто то быстрее , кто то подольше. Но итог как правило одинаков. На особо упоротых случаях ставлю фазу в разрез на оба контакта кнопки, второй на ваги

  2. #2

    По умолчанию

    Гавно китайское ставят-поэтому и плавятся. Поставь советские .дубовые тумблеры-гореть точно не будут

  3. #3

    По умолчанию

    AleksScrew почисть личку

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Сижу и думаю как обезопасить себя и клиентов
    Магнитный пускатель на компрессор, клавиша включения только на питание контроллера.
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    второй на ваги
    Вот это на силовые не советовал бы.
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    9 штук поменяли все кнопки после месяца работы.
    Надо сопоставить пусковые токи и то, что на кнопочках написано в Амперах.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    то, что на кнопочках написано в Амперах.
    это дерьмо не соответствует надписям. те что стояли например на NORPE или арнеге старом не выгорели до сих пор.

  6. #6

    По умолчанию

    пишут на всех 16 ампер, а по факту горят и на 3х

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    .... В прошлом году по осени пыхнула кнопка на витрине , в пластиковом корпусе на задней стороне в районе продавца. Пыхнула ночью, сгорел сам корпус блока и кнопки , плюсом к ним начала гореть дверь запаса. Горела хорошо, так что магазин закрыли на ремонт.Фоток нет но итоги видел. Пожарники молодцы оперативно потушили.
    И опять ничего не сработало. ...
    Не срабатывает потому, что сначала то ли по влаге, то ли по тараканьим выделениям, пластик прошивает по небольшой площади. Потом процесс нарастает, но имеющееся тление материалов не разгорается из-за того, что ток на горение ограничивается имеющимися в цепи горения потребителями. В какой-то момент горение начинает поддерживаться постоянно, когда оказываются закороченными линии (например, ) на компрессор или ТЭН. А потом уже состояние, близкое к возгоранию, провоцирует скопление горячего воздуха, и процесс нарастает лавинообразно, но без Короткого замыкания по току, через потребителй, мощности там хватает.
    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    ...год назад на новых витринах (не помню марку , с динамикой минусовые) 9 штук поменяли все кнопки после месяца работы.
    Сижу и думаю как обезопасить себя и клиентов, кнопок то меняю кучу - вечно выгорают со временем кто то быстрее , кто то подольше. Но итог как правило одинаков. На особо упоротых случаях ставлю фазу в разрез на оба контакта кнопки, второй на ваги
    Про кнопки я давно участвовал в споре, что ТЭНы, лампочки, и другие чисто активные элементы начинают разогреваться в зоне плохого контакта, причем не обязательно на кнопке, чаще все начинается с многоместных удлинителей розеток. Просто кнопки оказываются самым слабым звеном на пути от фазы к нулю по всей цепи прохождения. Причем, обратите внимание, что те же кнопки горят только с одной, стороны, строго по фазе. Но это хорошо видно в случаях, когда вилку годами не трогают в гнезде. И, достаточно часто хорошо просматривается прохождение фазы по цепям, и качество переходных контактов на разъемах и колодках.

    .Для меня лишним подтверждением этого была целая серия замен кнопок высокого качества ("проверенных" на других объектах) в одном магазине (читай - одна партия выпущенных витрин, сделанных по единой технологии, кажется Полаиры). Так вот я успел на некоторых за короткое время поменять по 3 кнопки, пока не обозлился (начали намекать на "вредительство" ). Детальное изучение схемы показало, что красный жесткий чулок на фастоне на самом деле просто скрывает под собой слегка обжатые провода. Лечение было быстрым и безболезненным - в цепи кнопок на всех без исключения витринах прошелся пссатижами, и через эту "красноту" дважды обжал конакты кусачками инструмента. Некоторые витрины после этого даже родные кнопки не успели испортить!

  8. #8
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    В прошлом году по осени пыхнула кнопка на витрине , в пластиковом корпусе на задней стороне в районе продавца. Пыхнула ночью, сгорел сам корпус блока и кнопки , плюсом к ним начала гореть дверь запаса. Горела хорошо, так что магазин закрыли на ремонт. Фоток нет но итоги видел. Пожарники молодцы оперативно потушили.
    И опять ничего не сработало.
    Держи - это правда Двина, есть фотка шильды, но это не так важно. Важно представить процесс:
    Фото0040.jpg Фото0043.jpg
    Но там я нашел источник возгорания - повреждение провода эл. освещения витрины на спуске от светильника в корпус - там оболочку терло об острый железный лист на внешнем стороне, причем внутри короба для контроллера))))
    В какой-то момент изоляция оказалась слишком тонкой, и ее пробило с тлением, через дроссель, кажется так.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Держи - это правда Двина, есть фотка шильды, но это не так важно. Важно представить процесс:
    Фото0040.jpg Фото0043.jpg
    Но там я нашел источник возгорания - повреждение провода эл. освещения витрины на спуске от светильника в корпус - там оболочку терло об острый железный лист на внешнем стороне, причем внутри короба для контроллера))))
    В какой-то момент изоляция оказалась слишком тонкой, и ее пробило с тлением, через дроссель, кажется так.
    Примерно так и выгорело. дверь только одна , по-моему рембытмашевская витрина была

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Примерно так и выгорело. дверь только одна , по-моему рембытмашевская витрина была
    Ну если источник замыкания был в коробе для контроллера, то это как раз тот случай, что появился "мешок" для горячего воздуха, который резко "опал" под нагревом, и заодно поддержал горение. Сильно спасает то, что для производства этих изделий применяется самозатухающий пластик (глянь инструкцию на контроллер 961-974 серии).
    Если есть возможность, то рассмотри лучше переноску-удлинитель для подключения и сетевую вилку.

  11. #11
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Магнитный пускатель на компрессор, клавиша включения только на питание контроллера.
    +++. Можно и без пускателя если реле в контроллере 16-30А.

  12. #12

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    https://www.chipdip.ru/product0/8190427470 такой не пойдет?
    это когда уже практически горит. а хотелось бы предотвратить. Что то с возростанием нагрузки должно быть
    Хотя переделкой схем как советовал AleksScrew, снимая нагрузку с кнопок и оставляя только блок, я наверное займусь

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Хотя переделкой схем как советовал AleksScrew, снимая нагрузку с кнопок и оставляя только блок, я наверное займусь
    Это надо делать в первую очередь.
    Если при утеке на землю может спасти узо, то при плохом контакте только переодический визуальный осмотр.

  15. #15

    По умолчанию

    Пиростикеров в коробочки понаклеить. https://gk01.ru/catalog/pirostikery-...51090770119131
    Правда, цена не демократичная.

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 22.04.2020, 21:08
  2. Пожар на Красмаше.
    от HAMELEON в разделе Новости форума
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.04.2019, 19:09
  3. Совмещение блоков
    от holodteh в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 23:13
  4. LG GA-449 blma замена кнопок на дисплее
    от Zhelezo в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.07.2018, 14:11
  5. УРК-2Т (подключение 3-х фазных блоков)
    от Tornadoss в разделе Монтаж
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 18:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •