Показано с 1 по 16 из 16

Тема: Нужен правильный подход и совет

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2015
    Сообщений
    46

    По умолчанию Нужен правильный подход и совет

    Всем здравствуйте, попросили меня с мясокомбината переместить ледогенератор л105, причем переместить не просто перенести в другую комнату, что они и сами бы сделали, а суть вот в чем: они хотят оставить испаритель там где и был, а мотор, ресивер, конденсатор, короче все что на подставке перенести этажом выше, то есть трасса удлинится на 8 метров. Вопросов несколько: маслоподъемные петли ставятся через каждые 3 метра? Есть ли зависимость от того, какой стоит компрессор в том плане, что сможет ли он продавить масло назад по такой магистрали( высота поднимется метра на 2.5-3) или есть еще какие то моменты, которые тоже нужно учесть

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    он же мелкий моноблок (если это глен).. зачем всё это? в данном случае можешь сделать хуже-я бы вообще его трогать не стал-хотя конденсатор на таком я выносил-тупо там было жарко. если из за этого, то лучше вынести именно кондёр.

  3. #3
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну петли ставят через каждые три метра именно по высоте, а не по длине линии.

  4. #4

    По умолчанию

    По каталогу стоит TAG 2511 ZBR , на нем смотровое есть. Проконтролировать как возвращается масло и долить по необходимости .

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Модели льдогенераторов чешуйчатого льда Л101, Л103, Л105 по желанию Заказчика могут поставляться в 2х вариантах: « моноблок» и «библок»: http://www.tsf2000.ru/catalog/2/90/225.html Если такой. то и завод изготовитель так делает.

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    кстати из практики хуже этого глена просто наверное нет.. ссущие сальники это нечто.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2015
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    он же мелкий моноблок (если это глен).. зачем всё это? в данном случае можешь сделать хуже-я бы вообще его трогать не стал-хотя конденсатор на таком я выносил-тупо там было жарко. если из за этого, то лучше вынести именно кондёр.
    там стоит компрессор tag 2522z, при выносе чисто 1 кондера, есть какие то правила? И какая температура компрессора при работе, и нужно ли дополнительное охлаждение компрессора, если температура в помещении не выше 25 градусов будет? И вопрос сразу задам по заправке, есть ли какие то проблемы с ней, если известна масса хладагента

  8. #8
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    И какая температура компрессора при работе, и нужно ли дополнительное охлаждение компрессора, если температура в помещении не выше 25 градусов будет?
    Идеально когда руку можно удерживать руку на верхней части компрессора (рука пролетарского происхождения ), в графе "охлаждение компрессора" стоит буква F значит вентилятор обдува должен быть. https://aircool.ru/files/tex_info_ka..._catalogue.pdf
    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    И вопрос сразу задам по заправке, есть ли какие то проблемы с ней, если известна масса хладагента
    Удлинение трассы в любом случае потребует увеличения количества фреона. Норма заправки + внутренний диаметр жидкостной, умноженный на её длину ( это примерный объём). Ну, и на всасывание ещё чуть чуть .

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2015
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Идеально когда руку можно удерживать руку на верхней части компрессора (рука пролетарского происхождения ), в графе "охлаждение компрессора" стоит буква F значит вентилятор обдува должен быть. https://aircool.ru/files/tex_info_ka..._catalogue.pdf

    Удлинение трассы в любом случае потребует увеличения количества фреона. Норма заправки + внутренний диаметр жидкостной, умноженный на её длину ( это примерный объём). Ну, и на всасывание ещё чуть чуть .
    то есть по факту можно сразу заправлять весь объем? А не по чуть чуть? И на трассе до конденсатора нужно ли ставить маслоподъемные петли? И какой мощности нужен тогда вентилятор обдува? P.s извиняюсь за дотошность, просто первый раз с таким делом сталкиваюсь, не хочется накосячить

  10. #10
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    И на трассе до конденсатора нужно ли ставить маслоподъемные петли?
    Да, на нагнетательном трубопроводе http://www.xiron.ru/content/view/30659/145/
    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    то есть по факту можно сразу заправлять весь объем? А не по чуть чуть?
    После вакуумирования в ресивер дать дозу по шильдику, потом через всасывание аккуратно добавлять жидкой фазой R404 a .
    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    И какой мощности нужен тогда вентилятор обдува?
    Я бы поставил 25 w Elco https://www.crystal-kholod.ru/shop/k...a-254-v-kor10/ и крыльчатку254 или 300 нагнетающую (крыльчаткой к компрессору) http://www.ton-ua.com/e-store/xml_catalog/322/3219 хотя я не понимаю почему переносить ьолько конденсатор ? Ведь
    Цитата Сообщение от vergez Посмотреть сообщение
    мотор, ресивер, конденсатор, короче все что на подставке перенести этажом выше

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    хотя я не понимаю почему переносить ьолько конденсатор ?
    тогда испар-барабан с приводом придёцца гандобить на что то..

  12. #12
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    тогда испар-барабан с приводом придёцца гандобить на что то..
    Там TAG не агрегатом со станиной что ли?

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Там TAG не агрегатом со станиной что ли?
    вот оно...
    Изображения Изображения

  14. #14
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    На новом месте компрессор, ресивер и конденсатор можно на "П" образный профиль заколхозить. В 90-х модно было _profil_p.jpg

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2015
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Да, на нагнетательном трубопроводе http://www.xiron.ru/content/view/30659/145/

    После вакуумирования в ресивер дать дозу по шильдику, потом через всасывание аккуратно добавлять жидкой фазой R404 a .

    Я бы поставил 25 w Elco https://www.crystal-kholod.ru/shop/k...a-254-v-kor10/ и крыльчатку254 или 300 нагнетающую (крыльчаткой к компрессору) http://www.ton-ua.com/e-store/xml_catalog/322/3219 хотя я не понимаю почему переносить ьолько конденсатор ? Ведь
    там суть в том, что бы убрать нагревательные элементы с цэха производства, если убрать полностью все, то 1) нужно большее количество трубы( всас, нагнетания, и еще 1 труба впаяна в обратку перед компрессором прям диаметром 6.5, что такое не знаю), 2) нужно будет решать проблему с возвратом масла в компрессор, который будет выше испарителя, примерно на 3.5м, и по этому перенести только конденсатор на мой взгляд, гораздо проще, выгоднее, и малозатратнее

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2015
    Сообщений
    46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    тогда испар-барабан с приводом придёцца гандобить на что то..
    не, там же весь агрегат на столешнице) ее можно убрать а испар с барабаном останутся, но все равно кондер переместить проще на мой взгляд

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.06.2020, 16:52
  2. Нужен совет!
    от denis_kl в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.10.2017, 00:09
  3. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Бытовой холод
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.09.2017, 08:40
  4. Нужен совет
    от Игорянович в разделе Бытовой холод
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 13:53
  5. нужен совет
    от Алексей74 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.03.2015, 08:47

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •