Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 26

Тема: Copeland н.т.камера

  1. #1
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию Copeland н.т.камера

    20180411_130332[1].jpg20180411_130326[1].jpg
    Выручайте!В основном занимаюсь мелким коммерческим и стаким не сталкивался.
    R22,на высокой линии 14 на низкой 5 атм.,вырубает через 5 минут работы,на башке компрессора можно яишницу жарить
    Трв в норме,через смотровое после фильтра видно жидкий фр.И главное не могу перекачать фреон в рессивер,краны держат а на низкой не падает ниже 4 атм.Что это,клапана?
    что за клапан с тонкой трубкой входит в компрессор?Охлаждение жидкарём?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    Что это,клапана?
    Он скролл..
    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    то за клапан с тонкой трубкой входит в компрессор?Охлаждение жидкарём?
    да

  3. #3
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    да[/QUOTE]
    как правильно эта приблуда называется?Может она вызвать такие симптомы?

  4. #4
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    да
    как правильно эта приблуда называется?Может она вызвать такие симптомы?[/QUOTE]

    Вентиль DTC для компрессоров Copeland серии ZF, впрыск жидкого хладагента в компрессор при достижении температуры нагнетания более 120 град., термобаллон крепится в полость в верхней части компрессора. http://www.emersonclimate.com/europe...oll_FULL_0.pdf

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    20180411_130332[1].jpg20180411_130326[1].jpg
    Выручайте!В основном занимаюсь мелким коммерческим и стаким не сталкивался.
    R22,на высокой линии 14 на низкой 5 атм.,вырубает через 5 минут работы,на башке компрессора можно яишницу жарить
    Трв в норме,через смотровое после фильтра видно жидкий фр.И главное не могу перекачать фреон в рессивер,краны держат а на низкой не падает ниже 4 атм.Что это,клапана?
    что за клапан с тонкой трубкой входит в компрессор?Охлаждение жидкарём?
    а конденсатор каком состоянии?ото или на просвет хотя бы ?

  6. #6
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    конденсатор каком состоянии?
    Конденсация 40*. Какая разница что там с конденсатором?

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    краны держат а на низкой не падает ниже 4 атм.

    Это судьба...
    Клапана не клапанят, спирали не спиралят. Может масло прокисло?
    Хотя скорей всего на покой пора вашему "качку".

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Конденсация 40*. Какая разница что там с конденсатором?
    может кондер усран в сопли а нагнетание всего 40 ?

  8. #8
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Кондёр чистый,нагревается только первый калач,обдув срабатывает,на низкой ниже 4,5 атм. не опускается,на высокой 12-14атм.Может этот DTC клапан пропускать??

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    Может этот DTC клапан пропускать??
    нет ибо
    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    Кондёр чистый,нагревается только первый калач
    отработал похоже свое

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    И главное не могу перекачать фреон в рессивер,краны держат а на низкой не падает ниже 4 атм.
    Ну хоть немножко головой думай, откуда в нормальном компрессоре будет 4 бар, если жидкостной вентиль после ресивера закрыт.

  11. #11
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ну хоть немножко головой думай, откуда в нормальном компрессоре будет 4 бар, если жидкостной вентиль после ресивера закрыт.
    Я бы и не спрашивал если бы там не стоял DTC,принцип его работы я не знаю,может от пропускает,при чём здесь думай головой

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    Я бы и не спрашивал если бы там не стоял DTC,принцип его работы я не знаю,может от пропускает,при чём здесь думай головой
    А посмотреть по трубкам откуда запитан DTC, тоже трудно?

  13. #13
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А посмотреть по трубкам откуда запитан DTC, тоже трудно?
    не трудно,как раз перед вентилем в рессивере

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    не трудно,как раз перед вентилем в рессивере
    Дай фото, такого чуда не видел, чтоб DTC был запитан после конденсатора. На твоем фото вентиль закрыт коллектором. Это похоже стандартный ресивер- трубка с конденсатора впаяна в корпус ресивера, а сверху обычно прикручен выходной вентиль роталок.
    Вот такой наверное
    Изображения Изображения

  15. #15

    По умолчанию

    а если в работе потихоньку прикруЧИВАТЬ вентиль на нагнетании, перед этим прицепив коллектор к нему, и посмотреть компрессор хоть 25 очей наберет?

  16. #16

    По умолчанию

    И еще забыл, раз не встречался с спиральниками , у них надо проверять фазировку

  17. #17
    Местный Аватар для rem
    Регистрация
    10.02.2012
    Сообщений
    128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И еще забыл, раз не встречался с спиральниками , у них надо проверять фазировку
    спасибо!

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    И еще забыл, раз не встречался с спиральниками , у них надо проверять фазировку
    ёпрст.. а это ведь реально может так и есть))

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    , у них надо проверять фазировку
    Ни разу не попадалось , чтобы при перефазировке спиральник сделал

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    R22,на высокой линии 14 на низкой 5 атм
    такой перпад

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rem Посмотреть сообщение
    Кондёр чистый,нагревается только первый калач,
    Фреон заправь до нормы.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Поршневой компрессор Copeland D3DS5-1000-AWM/D и Copeland D3DS5-1500-AWM/D
    от Коомпресор в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2019, 10:55
  2. COPELAND ZR 94 KC TFD 522 б/у
    от dneprstab в разделе Запчасти
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 16:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2013, 19:15
  4. DWM COPELAND D8D
    от Coruzzo в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.03.2011, 23:42
  5. Copeland D-8dt
    от виталий79 в разделе Компрессоры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 12:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •