  1. #21

    По умолчанию

    ...ну и самое на крайняк, откидывай от портов трассу, закорачивай порты между собой через манометрическую станцию и смотри давления, эмитируя внутрянку прикрытием кранов...

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    19.07.2015
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Финал: перед тем как установить испаритель на место, продул трубы азотом- всё отлично, засоров нет! Капилярки чистые. Скачал 2,5 кг фреона,т.е. в системе осталось около 2...2,5 кг. Запустил. Проработал секунд 20 и опять вырубился. ВД дошло до 22 бар. Решил измерить ток компрессора. На одной фазе 7А, на двух других по 17...18А. Занавес. Компрессор оказался с межвитковым замыканием, но почему шкалит вд, для меня осталось загадкой... Всем участникам огромная благодарность за поддержку. Тему можно закрывать.