Совсем забыл как РД регулируется.
Потому что спецы с авито лезут в прецы за копейки и мне остались только VRF где нет реле давления и все очень прикольно).
Всем спасибо за подсказки, на самом деле все оказалось банально... не хватало фреона. А температура конденсации "плавала" так как на всасе стоит fsy-41s, который от недостаточного давления выходил за регулировочные пределы регулировки оборотов вентилятора.
Отдельное спасибо Сергею_Ш!!!
о как, на всасе FSY-41S (прец на R134a??) это что то новое)
Сергей Ш. просто хотел помочь вопрошаемому, когда Сеогей Ш. поймёт что не всё так однозначно, в сфере взаимопомощи, по определённым причинам, думаю он будет более циничен в подсказках. С другой стороны форум наверное и служит для обмена опытом.
Это как секс по телефону.
Удовольствие сомнительное.
Яросто плюсую. А потом заказчики жалуются, что у нас спецов в округе нет.