    Цитата Сообщение от Николай34 Посмотреть сообщение
    Регулировка РД, по сути ничего не изменила.
    Ожидаемо. Ведь дело было не в бобине.
    Я же говорю. не видите картины в целом. У вас под рукой куча подсказок. Смотрите только на манометры..
    А смотреть надо шырше и глубже.
    Прец с ЭРВ не так прост, как это может показаться халадильщегам капиллярщикам

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Ожидаемо. Ведь дело было не в бобине.
    Я же говорю. не видите картины в целом. У вас под рукой куча подсказок. Смотрите только на манометры..
    А смотреть надо шырше и глубже.
    Прец с ЭРВ не так прост, как это может показаться халадильщегам капиллярщикам
    Читать надо внимательно что пишет человек
    как РД регулируется помните ?
    Цитата Сообщение от Николай34 Посмотреть сообщение
    Регулировали настройку РД в 3 шага по 0.25 оборота в каждую сторону.
    Очевидно регулировали не так как следовало бы . Отсюда и результат . Знаний пока не хватает а спросить подробнее постеснялся человек.

  3. #23
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Совсем забыл как РД регулируется.
    Потому что спецы с авито лезут в прецы за копейки и мне остались только VRF где нет реле давления и все очень прикольно).

  4. #24

    По умолчанию

    Всем спасибо за подсказки, на самом деле все оказалось банально... не хватало фреона. А температура конденсации "плавала" так как на всасе стоит fsy-41s, который от недостаточного давления выходил за регулировочные пределы регулировки оборотов вентилятора.
    Отдельное спасибо Сергею_Ш!!!

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    о как, на всасе FSY-41S (прец на R134a??) это что то новое)

  6. #26

    По умолчанию

    Сергей Ш. просто хотел помочь вопрошаемому, когда Сеогей Ш. поймёт что не всё так однозначно, в сфере взаимопомощи, по определённым причинам, думаю он будет более циничен в подсказках. С другой стороны форум наверное и служит для обмена опытом.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tega30 Посмотреть сообщение
    по определённым причинам
    Цитата Сообщение от tega30 Посмотреть сообщение
    С другой стороны форум наверное и служит для обмена опытом.
    лично для меня все просто, если человек находится у черта на рогах и нет форумчан из тех краев желающих на этом заработать то почему не помочь человеку те более что на форуме он уже зарегистрировался и значит хоть немного но местный))

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Это как секс по телефону.
    Удовольствие сомнительное.

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    если человек находится у черта на рогах
    У меня один знакомый в профиле на одном из форумов написал, что он из Гондураса.

  10. #30
    Пользователь Аватар для r404a
    Регистрация
    07.01.2012
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    лично для меня все просто, если человек находится у черта на рогах и нет форумчан из тех краев желающих на этом заработать то почему не помочь человеку те более что на форуме он уже зарегистрировался и значит хоть немного но местный))
    Если Николай34 с г. Волжский Волгоградской обл. ( судя по 34), то это не у черта на рогах . Просто заки с чиллерами и другой серьезной техникой ищут "сплитовесов" и по дешевле

  11. #31
    Пользователь
    Регистрация
    13.09.2012
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Яросто плюсую. А потом заказчики жалуются, что у нас спецов в округе нет.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Прецизионный кондиционер Uniflair LE
    от AKURSED в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2017, 04:53
  2. прецизионный кондиционер clint sca/u/hud71 ошибка AH
    от ssyrik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 00:51
  3. Прецизионный кондиционер. Первый запуск
    от Сергей1983 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.02.2012, 17:28
  4. Не меняется давление на всасывании
    от Андрей777 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 15:55

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •