    По умолчанию Кондиционер вместо охлаждения работает на обогрев

    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом. У нас сплит-система mdtb-76hwn1/mdov-76hn1. В помещении вн. блока температура 33 градуса, в помещении наружн. блока 18 градусов.
    При работе кондиционера на пульте выставлено: режим охлаждения, 17 градусов, макс. скорость вентилятора. Но кондиционер работает на обогрев. На наружном блоке (на плате) сигнальная лампа (LED) показывает режим обогрева. Температура выхода воздуха с вн. блока - 33. Что может быть? Почему не работает режим охлаждения?

  2. #2

    По умолчанию

    Отключите его от сети и включите через минуту-две, если не поможет, переведите ещё раз на обогрев +30, когда заработает опять на холод 17, если нет, то вызывайте спеца.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Я бы межблочку тупо проверил...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я бы межблочку тупо проверил...
    там по моему по 1 проводу управляется.

  5. #5

    По умолчанию

    ...да, только зачем обгонять паровоз, ТС молчит, значит либо перестало болеть, либо отвалилось, в любом случае "спасибо" мы не услышим. У меня по-весне чуть ли не треть вызовов это...вот это...

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    там по моему по 1 проводу управляется.
    Незнаю как в этом но в кентатсу я перепутывал провода местами И он гудел, грел, пердел и незнаю еще что с ним было Подключал межблочку все провода одним цветом. Поэтому я бы перепроверил межблочку.

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Судя по температуре он не работает или пустой.

  8. #8

    По умолчанию

    ...это аппарат пустым работать не будет, встанет на ошибку, и опять мы бежим впереди паровоза...
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...ТС молчит, значит либо перестало болеть, либо отвалилось...

  9. #9

    По умолчанию

    Замерил давление при такой работе кондиционера. На газовой трубке - 1,5, на жидкостной - 15

  10. #10

    По умолчанию

    И температура помещения наружного блока не 18, а 23 градуса

  11. #11

    По умолчанию

    ...какой фреон не написал, но в любом случае давление мало, добавляй фреон по давлению.
    Цитата Сообщение от rotorik Посмотреть сообщение
    температура помещения наружного блока
    ...это как понимать???

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...это как понимать???
    кондей "будку" в цеху охлаждает

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Незнаю как в этом но в кентатсу я перепутывал провода местами
    главное чтоб сигналка пережила

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deniskaf Посмотреть сообщение
    главное чтоб сигналка пережила
    напомнило: забегаю в гости к другу - он расстроен, аж искры сыпятся. перепутал провода при монтаже сплита, и оказалось, что 220 попали в сигнальные цепи. кондей (кажется Самсунг) новый и чужой, на дворе лето, делать надо срочно. пытается отремонтировать, но только теряет и время и деньги. ищет сгоревшую плату - предлагают только комплект. дорого, еще и ждать неделю. махнул рукой. покупает. я, зная его прижимистость, сразу говорю ему - не выдумывай, меняй обе платы сразу!!! не вздумай ставить только силовую, вдруг и вторая плата неисправна?
    та куды там: воткнул только силовую. Пых!!! - он снова с неисправными, уже тремя, платами. ремонтировать не хочется, уже знаком, а новая силовая плата продается только в комплекте... *sorry*

  14. #14

    По умолчанию

    и сразу вспомнилась поговорка Скупой платят дважды, а тупой трижды

  15. #15

    По умолчанию

    Проблема решилась. В системе было мало фреона. Утечка по гайке. Всем спасибо.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Скажите пожалуйста...
    А какая взаимосвязь между нехваткой фреона и работой на обогрев вместо холода?

  17. #17

    По умолчанию

    ...связался чёрт с младенцем , откуда он знает, 50-ти процентам потребителей кажется, что если кондей не охлаждает, значит он греет, а если владелец ещё и "продвинутый", то начинает думать, замерять, интернет ворошить, находит ЛЭД-индикатор обогрева в наружке, и вместо грамотно сформулированного вопроса выдаёт свои наработки...

  18. #18
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...связался чёрт с младенцем , откуда он знает, 50-ти процентам потребителей кажется, что если кондей не охлаждает, значит он греет
    Он конкретно писал..
    Цитата Сообщение от rotorik Посмотреть сообщение
    При работе кондиционера на пульте выставлено: режим охлаждения, 17 градусов, макс. скорость вентилятора. Но кондиционер работает на обогрев. На наружном блоке (на плате) сигнальная лампа (LED) показывает режим обогрева.

Похожие темы

  1. Кондиционер вместо охлаждения работает на обогрев
    от rotorik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 14:46
  2. Кондиционер вместо охлаждения работает на обогрев
    от rotorik в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 14:14
  3. Кондиционер на обогрев,помогите выбрать
    от delfin123 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.03.2017, 22:14
  4. Планирую поставить кондиционер на обогрев
    от akharin в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.02.2017, 06:14
  5. кондиционер работает токо на обогрев
    от Alexe в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.10.2011, 22:49

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •