Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Разовая работа по проектировке небольшого охладителя

  1. #1

    По умолчанию Разовая работа по проектировке небольшого охладителя

    Необходимо рассчитать и подобрать компоненты для лабораторного охладителя кислотного раствора. Мощность 800 Вт, температура кипения -15. Испаритель - трубка из нержавейки погруженная в ванну с раствором. Оплата по договоренности.

  2. #2

    По умолчанию

    " -Петька - приборы?
    - 9!!!
    - что 9???
    - а что приборы?"

    конечная температура расствора?
    обьем расствора?
    теплоизоляция ванны?
    температура окружающей среды?
    время на достижение заданной температуры расствора? и его начальная температура?

    Что такое мощность 800? что такое кипение -15? испаритель - он уже есть или его необходимо подобрать\изготовить?

  3. #3

    По умолчанию

    Пробую описать подробнее.

    Емкость 20 литров, теплоизолированная. Задача стоит при запуске установки постепенно опустить температуру в емкости с комнатной до -5С. 800 ватт посчитано исходя из теплоемкости и массы раствора в емкости, чтобы остудить ее за час. Температура кипения выбрана, чтоб дельта между хладагентом и раствором была 10 градусов. Теплообменника нет, нужно помочь рассчитать его (выбрать диаметр трубки/длину), а изготовлю я его сам. Опыт работы с холодильниками есть на уровне ремонта, наладки. А вот глубокого понимания, чтоб посчитать и подобрать все нету. И времени нет столько, чтоб подучиться и разобраться. Поэтому обращаюсь за помощью.

  4. #4
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    alex-ilma, Эксперементы в Дахау на пленных по гипотермии проводить собираетесь?22109.jpg

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex-ilma Посмотреть сообщение
    кислотного раствора.
    а как планируется охлаждать раствор - внутри емкости змеевик или по внешнему контуру емкости?

  6. #6

    По умолчанию

    Планирую змеевик из нержавеющей трубки опустить в раствор. Плюс в растворе есть принудительное перемешивание постоянное.

  7. #7

    По умолчанию

    А этот раствор всё время в ванной или куда то перемешается-перекачивается?

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex-ilma Посмотреть сообщение
    для лабораторного охладителя кислотного раствора.
    Цитата Сообщение от alex-ilma Посмотреть сообщение
    Испаритель - трубка из нержавейки
    Что за кислота?

  9. #9

    По умолчанию

    Ищи списанный пивоохладитель ,Там измеевик из нержавейки уже намотан , по мощности посмотришь - попадаются и восьмисотки , и больше/меньше , По необходимости урежешь/добавишь.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Ищи списанный пивоохладитель ,Там измеевик из нержавейки уже намотан , по мощности посмотришь - попадаются и восьмисотки , и больше/меньше , По необходимости урежешь/добавишь.
    Всегда думал что там медь покрытая каким то составом .

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Всегда думал что там медь покрытая каким то составом .
    чаще да-испаритель медь покрытая, а вот трубки с пивом нерж.

  12. #12

    По умолчанию

    http://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/...eatExchangers/
    вот приводят в интернете таблицу описывают коэффициенты теплопередачи без учета материала теплообменника это как вообще , использовать можно?

  13. #13

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.04.2019, 09:36
  2. Ремонт молоко охладителя
    от sergeih в разделе Корзина
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.08.2014, 20:35
  3. Выбор сплит-системы для небольшого помещения
    от dimavalik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 17:28

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •