Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 55 из 55

Тема: Фреоновый контур установки залило водой из промежуточного теплообменника.

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Сергей, есть объект в мск. Усе обломались по кругу.
    1,5 МВт РС групп 4 чиллера, все контуры в гликоле. R141b там надо тонны)
    Жаль что там не смогли показать мастер класс. Их тупо сбросили с крыши и продали как металлолом.
    Действительно жаль ...

  2. #42
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    P/s если вдруг еще кто то хочет осадить (пнуть ) новичка я здесь
    а ты как думал?)) тут народ недоверчивый..

  3. #43
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Действительно жаль ...
    Телефон в личку напиши. Будет замегаваттный утопленник, подгоню.
    Приеду, посмотрю на процесс осушения R141b без распайки контура.

  4. #44

    По умолчанию

    Я что то писал о том что контур распаивать нельзя ? В каждом случае решение принимается индивидуально исходя из целесообразности.
    Даже на 200 кВт чиллерах не моют контур в сборе ибо во первых 141 не напасешься, во вторых промывать с неисправным теплообменником глупо а промывать смонтировав новый загоняя в него говно преступно! Всас от теплообменника до компрессора моется отдельно нагнетание с конденсатором до теплообменника моется отдельно. Компрессора моются отдельно .

  5. #45
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    АКФВ машина сальниковая с водянным конденсатором-рессивером. Компрессор типа ИФ-56 вы путаете с компрессором ФВБС.
    Ага, сорян, попутал с АКВшкой..

  6. #46

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    если вдруг еще кто то хочет осадить (пнуть ) новичка я здесь
    Автор, ну как же тебя не пинать то? Люди селикагель мешками на эти цели тратили и азот баллонами, а ты тут такой красавец за 2-3 дня бабскими прокладками всё сушил. А компрессор ФВ6 назывался.

  7. #47
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    В каждом случае решение принимается индивидуально исходя из целесообразности.
    Мне кажется с этого и надо бало начать. Ты же сам понимаешь, что иногда после вскрытия системы и расчета работы на восстановление , зип и т.д. Это может быть очень дорого и начинается нытье Зака про какие тяжелые времена, работать не дают, денег нет...

  8. #48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Мне кажется с этого и надо бало начать. Ты же сам понимаешь, что иногда после вскрытия системы и расчета работы на восстановление , зип и т.д. Это может быть очень дорого и начинается нытье Зака про какие тяжелые времена, работать не дают, денег нет...
    Давайте конкретно , с чем из того что я писал вы не согласны ? С тем что его систему можно восстановить ? Со сроками проведения работ ? С целесообразностью восстановления в принципе? Может я писал где-то, что это дешево?
    Конкретно в сообщении которое вы цитируете я писал о целесообразности распаивать контур.

  9. #49
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Есть технология осушки без распайки контура, R141b и бапских прокладок.
    Да, недешево. Но это работает!

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Есть технология осушки без распайки контура, R141b и бапских прокладок.
    Да, недешево. Но это работает!
    Ну дак почему бы вам ее не озвучить , ТС уже сможет выбрать какой способ ему подойдет , я бы тоже с удовольствием обогатился знаниями так так на данный момент не знаю иного способа .

  11. #51
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Все гениальное просто! Но дорого).

  12. #52

    По умолчанию заморозили испаритель пластинчатый. Чиллер Aermec NRL 0800

    Всем привет. Нужен совет.
    Чиллер Aermec NRL 0800 c компрессорами PERFORMER SH240A4ABB 2008 год
    R410A 28 кг на два компрессора
    Масло P.O.E. 160SZ 6.8 кг на два компрессора .

    Заморозили испаритель. Вода попала в картер компрессоров.
    При откачки масла из сливного отверстия вылилось 14 л воды и 12 л масла.

    Три раза поддавал азот и грам 200 фреона до давления 1.5 бар .
    Давление спускал до - 970 мбар вак. (манометр). на улице 32 град С.
    Индикатор как был желтый так и остался желтый .
    Что посоветуете в данной ситуации? Стоит запустить компрессор или провести еще пару раз вакуумацию?

    Немного настораживает сопротивление обмоток соединенных треугольником по 7 Ом.
    Производитель компрессора указывает сопротивление обмотки 0,62 Ом, если пересчитать на параллельное соединение двух спротивлений 0,62 и 1,24 Ом = 0,413 Ом.

  13. #53

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от aerbadis Посмотреть сообщение
    Всем привет. Нужен совет.
    Чиллер Aermec NRL 0800 c компрессорами PERFORMER SH240A4ABB 2008 год
    R410A 28 кг на два компрессора
    Масло P.O.E. 160SZ 6.8 кг на два компрессора .

    Заморозили испаритель. Вода попала в картер компрессоров.
    При откачки масла из сливного отверстия вылилось 14 л воды и 12 л масла.

    Три раза поддавал азот и грам 200 фреона до давления 1.5 бар .
    Давление спускал до - 970 мбар вак. (манометр). на улице 32 град С.
    Индикатор как был желтый так и остался желтый .
    Что посоветуете в данной ситуации? Стоит запустить компрессор или провести еще пару раз вакуумацию?

    Немного настораживает сопротивление обмоток соединенных треугольником по 7 Ом.
    Производитель компрессора указывает сопротивление обмотки 0,62 Ом, если пересчитать на параллельное соединение двух спротивлений 0,62 и 1,24 Ом = 0,413 Ом.
    Может стоит почитать тему полностью с первой страницы ? довольно подробно обсуждали что и как делать. 200 грамм фреона это как мертвому припарка.
    Не стоит запускать компрессор

  14. #54
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Может стоит ...
    не браться делать то, что не знаешь и не умеешь?

  15. #55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    не браться делать то, что не знаешь и не умеешь?
    тоже неплохой вариант

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Фреоновый испаритель
    от iif в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 19:56
  2. Маленький фреоновый баллон
    от Dgeksson в разделе Курилка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 20:26
  3. фреоновый контур дантекс.
    от кириллбуйк в разделе Dantex
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 23:40
  4. Фреоновый испаритель
    от Slavafart в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 11:45
  5. Hitema ECA 120CA/F Третий раз рвёт контур теплообменника.
    от Alexbux1 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 00:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •