Тема: Фреоновый контур установки залило водой из промежуточного теплообменника.

  1. #21
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Мне кажется, что затраты будут в районе цены новой установки.

  2. #22

    По умолчанию

    Мне интересно а как она могла стоять под вакуумом если в системе вода? Да и за год там ржи наверно мама не горюй.

  3. #23
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Мне кажется, что затраты будут в районе цены новой установки.
    умные люди считали, что утопленный чиллер восстановление до 80% цены нового.

  4. #24
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    И я про тоже, Зак как узнает, может сразу откажется.

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    умные люди считали, что утопленный чиллер восстановление до 80% цены нового.
    Ерунда это. Раньше на дядю работал по чиллерам много утопленных было. Если на утопленном чиллере идиот какой ни будь ошибку не сбросил, когда он под давлением 4- бар водой заполнен , и не запустил компрессора то все моется меняется масло теплообменник и в путь .Цена не так уж и велика 200- 300 тысяч при цене чиллера 5 миллионов это копейки. Спиральники копланд ,водой заполненые стояли 6 месяцев, промылись и пашут.
    Мало ли по Piovan нужны кому инструкции прошивки и прочая информация обращайтесь.

  6. #26
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    [QUOTE=Сергей_Ш;568363]Ерунда это. [с/QUOTE]
    Да ни какая это не ерунда.
    Если в СЦ на компрессоре крест не поставят, то ремонт не дешёвый будет.
    А не видя установку и состояние, давать совет в четыре дня на восстановление это опрометчиво.

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Ерунда это
    не ерунда-это с новыми компрессорами. "делайте дешевле" (с)

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    не ерунда-это с новыми компрессорами. "делайте дешевле" (с)
    Даже с новыми компрессорами цена не так высока . Случай когда цена ремонта составила 70% от стоимости чиллера был однажды когда после выхода из строя теплообменника, машина 8 часов заполнялась водой и от давления при запуске компрессоров разорвало конденсатор в мелкое ситечко и манометры вывернуло на второй оборот . За всю практику случалось лишь однажды. В основном же после выхода из строя испарителя гробят компрессора. Ключевой момент тут именно гробят , почти всегда машины останавливаются по аварии но находятся умники которые не глядя сбрасывают аварию с блока .

  9. #29
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Даже с новыми компрессорами цена не так высока
    а рваный теплообменник не считал в замену?

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а рваный теплообменник не считал в замену?
    Вот ведь какой пример : два компрессора по 4200евро(294 тысячи по курсу) + теплообменник 69 тысяч рублей+ масло и фильтра на два раза 27 тысяч + фреон 407 2 баллона 12 тысяч + 141 1 бочка 50литров 50 тысяч рублей +работа(не скажу сколько) итого материалы по курсу 6400 евро , при цене чиллера 37 тысяч евро очень даже не дорого выходит. Просто погружен в эту работу ежедневно цены знаю не понаслышке.
    p/s мы тут чего-то обсуждаем а ТС пропал.

  11. #31
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    два компрессора по 4200евро(294 тысячи по курсу)
    а если там два 85 SH? или 95? кстати сушил я утопленников и компрессора сушил и работали даже. но сейчас я на эту секс процедуру не подписался бы.

  12. #32

    По умолчанию

    Ничего личного, просто улыбнуло
    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    9 заправляете зладагент
    Я понял наконец-то почему фреоны постепенно запрещают, они агенты зла

  13. #33
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А можно конкретные примеры обьектов с успешной промывкой привести?

  14. #34
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А можно конкретные примеры обьектов с успешной промывкой привести?
    От прям по-жЫвому.. Запрещенный прием!

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А можно конкретные примеры обьектов с успешной промывкой привести?
    Скидывайте адрес почты в личку , фотографии скину благо много их у меня , контакты клиентов простите не дам как то это глупо будет выглядеть.

  16. #36
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Если на утопленном чиллере идиот какой ни будь ошибку не сбросил, когда он под давлением 4- бар водой заполнен , и не запустил компрессора то все моется меняется масло теплообменник
    За чиллеры не скажу, а молокоохладителях с емкостным рекуператором на нагнетании часто бывало.

    А когда
    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    на дядю работал
    Даже не мыли, только мноого азота.

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    За чиллеры не скажу, а молокоохладителях с емкостным рекуператором на нагнетании часто бывало.

    А когда


    Даже не мыли, только мноого азота.
    Ну на заре моей молодости когда в АКФВ рвало теплообменник , снимал трв на его место переход крутил.За место теплообменника завареную крышку прикручивал и забивал бабскими прокладками под горло благо они тогда были не такие как сейчас, здоровые как слиток золота , заправлял и запускал в работу . за два три дня систему вычищал от воды . И в путь . До сих пор помню как в аптеке тетя на меня с ящиком прокладок смотрела

  18. #38
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Сергей, есть объект в мск. Усе обломались по кругу.
    1,5 МВт РС групп 4 чиллера, все контуры в гликоле. R141b там надо тонны)
    Жаль что там не смогли показать мастер класс. Их тупо сбросили с крыши и продали как металлолом.

  19. #39
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    Ну на заре моей молодости когда в АКФВ рвало теплообменник , снимал трв на его место переход крутил.За место теплообменника завареную крышку прикручивал и забивал бабскими прокладками под горло благо они тогда были не такие как сейчас, здоровые как слиток золота , заправлял и запускал в работу . за два три дня систему вычищал от воды . И в путь .
    Т.е. ты хочешь сказать что полугерметик с ВОДОЙ (не влагой) ты гонял три дня? У тя фамилия не Андерсен случайно?

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Т.е. ты хочешь сказать что полугерметик с ВОДОЙ (не влагой) ты гонял три дня? У тя фамилия не Андерсен случайно?
    АКФВ машина сальниковая с водянным конденсатором-рессивером. Компрессор типа ИФ-56 вы путаете с компрессором ФВБС.

    P/s если вдруг еще кто то хочет осадить (пнуть ) новичка я здесь , давайте с этим покончим и начнем конструктивно общаться .

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Фреоновый испаритель
    от iif в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.11.2019, 19:56
  2. Маленький фреоновый баллон
    от Dgeksson в разделе Курилка
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 13.08.2019, 20:26
  3. фреоновый контур дантекс.
    от кириллбуйк в разделе Dantex
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 23:40
  4. Фреоновый испаритель
    от Slavafart в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 11:45
  5. Hitema ECA 120CA/F Третий раз рвёт контур теплообменника.
    от Alexbux1 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 7