Показано с 1 по 19 из 19

Тема: Дренаж в минусовой камере

  1. #1

    Вопрос Дренаж в минусовой камере

    господа возник вопрос...
    суть такова холодильная камера от -18 .... 2 вох оттайка одновременная по времени..... дренажная труба вдоль камеры 15 метров д.40.....

    так вот проблема в том что часто выходят из строя гибкие тэны в трубе, труба соответственно замерзает вода льётся на пол камеры.....обслуживает какой-то дядька .....меня попросили найти причину...визуально посмотрел тэн целый т.е не порезан ламелями, не обгоревший... замерил ток из 6 метров работает только 1 м.....уклон визуально есть (какой должен быть?)

    напредлагал следующее заизолировать дренажную трубу + сделать уклон побольше.......может кто сталкивался с длинным дренажом, как там всё работает?
    и вообще лёд может как то раздавить/порвать тэну

  2. #2

    По умолчанию

    тэн рвётся часто, особенно который в силиконе. там участки с намотанной вольфрамовой нитью, поэтому иногда рвётся, и всё до обрыва замерзает. я все меняю на российские тэны ленточные, широкие 3 см. изоляцию можно делать а можно и нет(но лучше делать), по выбору. тэн до 60 градусов. уклон делаю 4-5 см на метр минимум.

  3. #3

    По умолчанию

    Очень полезная информация, спасибо........а что за российские тэны подскажи марку для ориентира.......а по длине они разные бывают?

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    ставлю два тэна. один греет на постоянку второй включается на оттайке. не хочется оттаивать испарители.

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    тэн лучше брать отрезной в бухтах. например фирмы ако. режется по сегментам по 60см. в бухте 100м. максимальный нагрев 70 градусов.

  6. #6

    По умолчанию

    купить можно тут http://iskraten.ru но это москва. Использую ЭНГЛ- 2 - плетеная лента из стенклонити, в основе которой восемь нагревательных жил из нихрома С наружи нагреватель покрыт из водонепроницаемой оболочки из композиции полиэтилена.

    - Максимальная температура 60 С
    - Ширина 23мм, толщина 3,5 мм
    - Напряжение 220В
    - Тепловыделение до 40 Вт/м
    - Водонепроницаемая конструкция.

  7. #7

    По умолчанию

    на конце трубы поставь сифон , чтобы не тянуло воздух , который конденсируется.
    я стараюсь сделать выход воды по самому короткому варианту , вплоть до постановки 30ти литровой бочки если некуда сливать. иначе это проблема , больше метра уже проблема , тэн сгорит и ....

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ставлю два тэна. один греет на постоянку второй включается на оттайке. не хочется оттаивать испарители.
    вопрос труба не перегорает, если один будет постоянно работать?.........собственно-глазно видел как гибкий тэн (марка RIM L....) прожигает трубу
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    .
    тэн лучше брать отрезной в бухтах. например фирмы ако. режется по сегментам по 60см. в бухте 100м. максимальный нагрев 70 градусов.

    Там такой и ставили

    а по поводу теплоизоляции трубы?...эффект будет?
    Я то думаю что не смотря на тэны при такой длине и температуре....труба перемёрзнет всё равно. Возможно действительно поставить тын на постоянку+изоляция

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    купить можно тут http://iskraten.ru но это москва. Использую ЭНГЛ- 2 - плетеная лента из стенклонити, в основе которой восемь нагревательных жил из нихрома С наружи нагреватель покрыт из водонепроницаемой оболочки из композиции полиэтилена.

    - Максимальная температура 60 С
    - Ширина 23мм, толщина 3,5 мм
    - Напряжение 220В
    - Тепловыделение до 40 Вт/м
    - Водонепроницаемая конструкция.
    sollex, понял.....спасибо......слушай а скоко он стоит-то?

  10. #10
    Мастер Аватар для VMG
    Регистрация
    17.02.2009
    Сообщений
    2,084

    По умолчанию

    да, лучше и нужно на постоянку тэн подключить, ничего с трубой не будет при +60, учтя что она охлаждается находясь в камере. видимо сейчас воздухан быстрее оттаивает чем прогревается дренаж.
    только заку не нужно говорить что его счётчик чуть быстрее крутиться будет.

  11. #11
    да здравствует лето
    Регистрация
    12.01.2009
    Сообщений
    1,932

    По умолчанию

    мне всегда хватало обычного гибкого пэна на всю длинну слива(можешь сложить вдвое),а трубу во флекс толщиной 19мм и все ок

  12. #12
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    на краю дренажа - водяной затвор, уклон покруче и включение пэна при оттайке вместе с тэнами. в идеале конечно дренаж сразу выводится за стену.

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    ну то что ты ставил конторы рим то оно греет 200 градусов. их на постоянку нельзя включать.

  14. #14

    По умолчанию

    tega30, Извиняюсь что с опозданием, Стоит фигня 20 метров, в пределах 2000руб, точно не помню, я брал 2 тэна 13 и 24 метра, вышло на три с копейками, Первые замены таким делал месяцев 8 назад, пока без проблем

  15. #15

    По умолчанию

    Спасибо старик..........буду иметь в виду

  16. #16

    По умолчанию

    Теме ап! Из чего взять трубу, чтобы была разборной и не прогорела (диаметр 50мм в камере -35гр).

  17. #17

    По умолчанию

    Вот и бери 50-ю каналью ( пластик) снаружи изолируй К-флексом - с толщиной не менее 20-ти мм , внутри - ПЭН напостоянку.

  18. #18

    По умолчанию

    TV Сергеич, спасибо!

  19. #19

    По умолчанию

    http://cmdp-kvorum.org/asian/ порно видео азиаточки секс бесплатно скачать

Похожие темы

  1. Сплит afr 1.6s минусовой
    от боливар в разделе Mitsubishi
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.06.2017, 11:10
  2. дренаж
    от Олег_21 в разделе Монтаж
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 23.08.2013, 19:23
  3. МИНУСОВОЙ ШКАФ ПОМОГИТЕ
    от slavik1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 15:20
  4. Дренаж
    от ДядяСережа в разделе Монтаж
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.08.2010, 16:11

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •