Ищем компрессор Copeland D3D-075X с ценами в личку.
Ищем компрессор Copeland D3D-075X с ценами в личку.
А чего его искать? Покупай Copeland D3D-1000 , меняй голову трв с дюзой, переводи на 507 фреон и будет тебе счастье.
Снимаешь со старого головку, картер поддон, заднюю крышку. Переставляешь на новый и ставь туда, откуда снял.
Корпуса у них одинаковые. Делал такое неоднократно.
Последний раз редактировалось Mixallich; 23.03.2018 в 11:13. Причина: Замечена очепятка.
А промывать контур надо ?.
Посмотрел давление кондесации хладона 507 почти два раза выше. А кондер осыпается как листва осенью. Думаю не выдержит.
Масло полиэфирка с синтетикой мешается. Через некоторое время смени масло. Кондер осыпается снаружи, трубы там нормальной толщины, давление держит на ура. Снаружи промой керхером.
507 это если нужен -20 -25, а на среднетемпературный заправляй 134.
Приспособлен под охлаждения мяса после забоя.Забой раз в неделю в среднем около пяти туш. Охлажденные туши вывозятся. После охлаждения день другой в минус остатки от забоя доводятся.
В самом компрессоре сгорела обмотка. В советское время ФУУБС перебирал неоднократно. Подскажите на компрессоре D3D cтатор наглухо впрессован или снимается. Если снимается они одинаковые с разных модификаций D3D.
Контроллер по моему осмотру вроде родной MP-3000. Кондер круглый. Из защиты по напряжению дополнительно ничего не установленно было кроме автомата на 25ампер. Защиту ставить по напряжению не было смысла для хозяина, разность между фазами достигала 60 вольт. Контейнер отработал в таком режиме два года.