Тема: Странная схема охладителя. Помогите разобраться

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    а поставить после компрессора ?
    теплый воздух или есть, или нет, а нет расхода нет влаги
    ставят обычно после компрессора , иногда используют встречный поток воздуха (подобие рто) , если компрессор старт-стоп , то сильной перемены не будет
    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    теплый воздух или есть, или нет, а нет расхода нет влаги.
    имхо
    а если компрессор с частотным регулированием то тогда будет мёрзнуть , так как кипение может уйти в ноль и ниже , летом воды в воздухе много а вот зимой шиш да маленько и иногда замерзали ( на то компрессора вызывают спецов , так рассказывал что замерзали с kvc и поэтому модифицировали на "tuh, tche, trhe регуляторы производительности, перепуск горячего газа" )
    и там даже видно по тому как включается вентилятор по престату (тепловой нагрузки нету практически зимой и может замэрзнуть испаритель)

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Итальянцы ж не дураки

    Поставили после ресивера.
    Компрессор старт стоп.
    Осушитель работает постоянно.
    Независимо от компрессора.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от genn Посмотреть сообщение
    Поставили после ресивера.
    Компрессор старт стоп.
    это когда отдельной тумбочкой идёт а вот когда интегрирован в компрессоре

  4. #24

    По умолчанию

    Здравствуйте, уважаемые форумчане!

    Компрессор винтовой Ceccato CSA7.5 (не особо производительный), осушитель холодильного типа "кубик". Вентилятор на его хладагентном конденсаторе крутится постоянно, если что, в отличие от осушителей на более производительных компрессорах. Проявление проблемы: стрелка индикатора точки росы (термометра с капиллярной трубкой) при работе компрессора и осушителя отклоняется к минусу, сильно левее зеленого сектора, при этом трубка испарителя на входе теплообменника индевеет (покрывается инеем, при 18 Цельсия в цехе). Выявлено зимой. На других подобных компрессорах Чеккато на их осушителях такого не наблюдается, стрелки пока на зеленом секторе (но, по сравнению с предыдущими годами, уже стремятся налево). При работе оборудования от данного компрессора возникала нехватка воздуха в пневмосистеме. Что делать, куда копать?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Помогите разобраться
    от Lala75 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 17:47
  2. Помогите разобраться.
    от Kelebdor в разделе Атлант
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 14:00
  3. Помогите разобраться с BAN 13 NF
    от drpatso в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 27.06.2016, 21:44
  4. помогите разобраться.
    от морозин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.05.2015, 18:27
  5. Помогите разобраться!
    от sergey1955 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.09.2014, 00:58

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •