Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Проблема с пропусканием фреона из гайки впаяной на линию нагнетания после ТРВ

  1. #1

    По умолчанию Проблема с пропусканием фреона из гайки впаяной на линию нагнетания после ТРВ

    Здравствуйте. Гайки треснули и начали пропускать фреон. на Чиллере.
    G14/ S Клапан сброса давления NPT 1/2" brass
    https://cloud.mail.ru/public/HHoS/92wH1aQo6
    https://cloud.mail.ru/public/JVZH/5RL6sby7j
    На фото сверху видно на линию после ТРВ нагнетания хладогента впаяны Гайки что бы вкрутить в них
    Предохранительный клапан сброса давления: диаметр резьбы 1/2
    https://cloud.mail.ru/public/5Fhy/Vp5B6ogXK
    https://cloud.mail.ru/public/5AnM/7PtaoufjZ
    Подскажите пожалуйста где такую гайку можно достать, а то в городе прошелся по магазинам сантехники, холодилки, строительным А там разводят руками.

  2. #2

    По умолчанию

    От простого кондиционера никак? 1/2? Или там хитрый шаг резьбы?

  3. #3

    По умолчанию

    К токарю идите самый простой вариант , из латуни точить , и по толще стенку попросите сделать.
    Вообще странно что треснула гайка и не одна надо искать причину иначе может повториться
    Обычно стоят они на нагнетательной линии до конденсатора а у вас аж после ТРВ, непонятно для чего там клапан.
    Более широкий угол обзора на фото сделать нет возможности ?

  4. #4
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ИльдарАв Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста где такую гайку можно достать, а то в городе прошелся по магазинам сантехники, холодилки, строительным А там разводят руками.
    Искать надо не в магазинах, а на фирмах занимающихся коммерческим холодом.
    Сдается, что тебе рано, не имея понятия, лезть в такое оборудование...
    Казань не село, все там есть!

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2017
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    ОП ООО "ХОЛОДОН.РУ" в г. Казань, Татарстан Респ, Казань г, Аделя Кутуя ул, дом № 181, тел.: +7(843) 210-30-20/206-01-42 может там есть.

  6. #6
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Ну если резьба не нужна, то в крайнем случае сделать Т-образную заготовку, плотно входящую в резьбу (т.е. даже не закручивать, а вставить) и края запаять хорошим припоем...

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Ищи латунные гайки с фитингов нужного размера в магазинах автохолода или промхолода...

Похожие темы

  1. Гайки кондиционеров
    от vlad64 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.08.2019, 09:03
  2. LG GA-479 UTMA Замена испраителя на внешний после утечки фреона
    от nifty55 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 22:45
  3. проблема с пайкой стальной трубки нагнетания
    от мирхолод в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 07:31
  4. Подбор соленоидного клапана на линию оттайки
    от Денис29069 в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2015, 10:14
  5. Ответов: 114
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 03:42

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •