Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Конденсат на кранах и вопрос демонтажа с сохранением фреона

  1. #1

    По умолчанию Конденсат на кранах и вопрос демонтажа с сохранением фреона

    Добрый день!

    Смонтировал на даче сплит систему. Трасса 6 метров. На 1 метр больше допустимой. Требуется дозаправка. После запуска на тонкой трубке образовался иней. Спустя неделю включил кондиционер - иней не образовывается, но краны на внешнем блоке мокрые.

    Я правильно понимаю, иней означает, что требуется дозаправка из-за длины трассы?
    Но почему сейчас спустя неделю иней перестал образовываться? Может быть утечка? Не исключаю, что я плохо развальцевал трубки или плохо затянул (без динамометрического ключа).
    Проверял на утечку мыльным раствором и вакуум держал около часа.

    Хочу на зиму перекачать фреон во внутренний блок и закрыть краны. Вариант с закрытием тонкой трубки и включением на холод подходит для всех кондиционеров или лучше так не делать? Весь фреон перекачается или будет потеря, если я откручу трубки и перевальцую?

    Как правильно подключить манометр, чтобы воздух из шланга между краном и манометром не попал в систему? Без стравливания фреона никак?

    General Climat GC-A09HR/GU-A09H

  2. #2
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Паранойей не страдаешь?

  3. #3

    По умолчанию

    Не мешай оборудованию работать. Иней после первого запуска-это нормально. Мокрые порты(краны по-твоему)-это то же нормально. Перекачивать фреон на зиму-это ненормально
    Для того, что бы проверить давление, из шлангов ничего стравливать не надо. давление в системе всё равно выше.
    Зачем лишний раз перевальцовывать, если ни вакуум, не мыло утечку не обнаружили.
    Если что то непонятно, лучше несколько раз прочесть первый совет...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Паранойей не страдаешь?
    ...зря ты так, мужик первый раз кондюк смонтировал, это ж сколько радости. Просто надо было сразу обмыть, и все сомненья отлетели бы...

  5. #5

    По умолчанию

    yrtchik, большое спасибо за ответ по сути!

    А разве мокрые порты не из-за нехватки фреона? На другом кондере дома порты сухие.
    В мануале написано, если трасса более 5м, то требуется дозаправка.

    Не буду перевальцовывать и ничего делать. Но все-таки ради любопытства ответьте:

    Если перекачивать фреон, то он весь перекачается или будут потери при демонтировании трассы?
    Этот метод подходит для всех кондиционеров или есть верятность сломать кондиционер?

    При подключении манометра с шлангом, разве воздух из шланга не попадет в систему?

  6. #6
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от needDriver Посмотреть сообщение
    А разве мокрые порты не из-за нехватки фреона?
    нет
    Цитата Сообщение от needDriver Посмотреть сообщение
    На другом кондере дома порты сухие.
    так бывает
    Цитата Сообщение от needDriver Посмотреть сообщение
    Не буду перевальцовывать и ничего делать.
    правильно
    Цитата Сообщение от needDriver Посмотреть сообщение
    Если перекачивать фреон, то он весь перекачается или будут потери при демонтировании трассы?
    будут, но твой сплит переживет это
    Цитата Сообщение от needDriver Посмотреть сообщение
    есть верятность сломать кондиционер?
    она есть всегда!

Похожие темы

  1. Заправка кондея после демонтажа наружки 410а
    от aircond в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 14:48
  2. Вопрос по расходу фреона
    от Васиф в разделе Расходные материалы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:10
  3. норд 226 конденсат
    от box262 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 22:06
  4. конденсат
    от holl в разделе Whirlpool
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 19:46
  5. не капает конденсат
    от Алексей163 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 05.08.2010, 20:13

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •