Тема: Daikin vrv4 пуско-наладка.

  1. #81
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    ничо не шарю в врф но... солидно..)

  2. #82
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение

    Чё только эти русские не придумают вместо того, чтоб нормальную систему ожлаждения с фрикулингом не делать...

  3. #83
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Первый толкнул.

  4. #84
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Дело движется к концу,особых проблем не возникло.Может есть у кого мануальчик,особливо интересует раздел конфигурация,так сказать для общего развития.

  5. #85
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А как без мануальчика то первый толкнул? Не конфигурируя и не адресуя?

  6. #86
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Инструкция не полная,но для запуска вполне достаточно.Адресации сама прописывается,в принципе,конфигурирование не обязательно,и так стартует.Интересует просмотр параметров работы и настройки,для общего развития.

  7. #87
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Нравятся мне бесстрашные люди...
    Нормальные - перед поставкой и монтажем курят сервис-мануалы, чтоб не попасть. Причем, разных производителей, выбирая более надежное.
    Но есть некоторые, которым пох. Трубки подключили, провода растянули... Фключай!
    Само заработало!
    Так и появляются мегаспецы по мультизонам и чиллерам.

    И, эта, Вы определитесь...
    Мануальчик по конфигурированию или сервисный мануальчик по проверке параметров работы.
    Хотя, и за тем, и за другим - к поставщику оборудования.
    Последний раз редактировалось SSA; 28.07.2018 в 10:22.

  8. #88
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    И того и другого,и можно без хлеба.До твоего куска я вряд ли дотянусь,как и ты до моего.

  9. #89
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Не зарекайся.
    У меня в Ижевске родственники и я закончил 4 класса в 30-й школе.

  10. #90
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Да ладно,у нас таких систем раз,два и обчелся,больше по бытовухе приходится.(Ты писал,что надоело).Это как вишенка на торте,и та северная,замороженная.Так что Добро пожаловать!

  11. #91

    По умолчанию

    Здравствуйте. Вопрос по системе Daikin VRV4. Внутренние блоки начали дуть теплым воздухом. Решили, что ушел фреон, и требуется дозаправка. Влил на глаз по манометру до температуры +30 на высоком давлении. Внутренние блоки захолодили. До этого было +20 на высоком давлении (все 10 блоков дули теплым воздухом)
    После этого отключил наружный блок и посмотрел показания манометров в состоянии нормализации.
    Показали +23 и +23 соответственно. Температура на улице +25.
    ВОПРОС: Можно ли судить по давлению в состоянии нормализации о том сколько фреона в системе и требуется ли дальнейшая дозаправка? Либо, может наоборот многовато влил?

  12. #92
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Хотелось бы уточнить, что за давление в состоянии нормализации.
    Давление, обычно, проверяют во время работы.
    Во время стоянки давление зависит от температуры и все.

  13. #93

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хотелось бы уточнить, что за давление в состоянии нормализации.
    Давление, обычно, проверяют во время работы.
    Во время стоянки давление зависит от температуры и все.
    наверное хотел написать в статическом состоянии

  14. #94

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iranyand Посмотреть сообщение
    Можно ли судить по давлению в состоянии нормализации о том сколько фреона в системе и требуется ли дальнейшая дозаправка?
    Нет, нельзя в принципе. Вам просто необходимо либо связаться с Daikin, либо найти сервисную инструкцию. Лучше первое. Эта система определяет количество фреона автоматически в тестовом режиме. Если все блоки начали дуть тёплым воздухом, скорее всего кто то изменил настройки...

  15. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Ш Посмотреть сообщение
    наверное хотел написать в статическом состоянии
    Да, в статическом состоянии. Когда отключено питание наружного блока.


    Эта система определяет количество фреона автоматически в тестовом режиме

    Спасибо. Будем читать мануал, как прогнать в тестовом режиме и самодиагностики.

  16. #96

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    Вам просто необходимо либо связаться с Daikin, либо найти сервисную инструкцию. Лучше первое. Эта система определяет количество фреона автоматически в тестовом режиме. Если все блоки начали дуть тёплым воздухом, скорее всего кто то изменил настройки...
    Настройки никто не менял. Подразделение Daikin есть. Узнаем, есть ли у них грамотный инженер, а то как ни как в Африке находимся, тут со специалистами проблема. Спасибо.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Трещит пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от konsleon в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 08:33
  2. Ответов: 200
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 22:25
  3. Пуско-защитное реле 1.253.022 ASPERA
    от Фёдор в разделе Электрика
    Ответов: 7