Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 21

Тема: Гидроудар при открытии соленоида

  1. #1
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию Гидроудар при открытии соленоида

    Я в промхолоде достаточно недавно, хочется услышать мнение авторитетных коллег.
    Сколько делал монтажей централей всегда попадалось оборудование с нижним подключением, но на новом объекте заказчик закупил оборудование(регалы) с верхним подключение(2 группы по 3 шт). Заводом предусмотрена установка соленоида на "крыше" регала, но в таком случае жидкостная труба будет иметь длину (от выхода соленоида до входа ТРВ) почти 2,5 м, учитывая то что дюза стоит №2(Danfoss) и такую длину трубы при открытии соленоида произойдет ооооочень некислый гидроудар.
    Собственно вопрос.
    Варианты действий:
    1. "Забить".
    2. Перенести соленоид максимально ближе к ТРВ (неудобно будет для последующего обслуживания).
    3. Установить соленоиды EVR3 (фантастика, по срокам никак не выходит).
    4. Заменить участок жидкостной трубы на задней стенке регала на трубу 6 мм, предварительно перепроверив по DanCap что-бы не уменьшить мощность испарителя.
    5. Просчитать капиллярку по мощности выше номинала ТРВ процентов на 30-40 и установить ее перед соленоидом. За счет подкипания жидкости при включении будет такой себе "плавный пуск".

    Склоняюсь больше к варианту 4, душе хочется вариант 5, но не знаю по срокам успею-ли(капиллярку еще нужно найти из того что есть в наших краях).

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    С практики, не видел еще последствий удаленного монтажа ЕМК. Хотя стараемся этого не делать. Завод изготовитель дает гарантию на этот вариант?

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    да много где стоят соленоиды на крыше горок. не загоняйся-ставь. удары ваще штука хитрая-бывают соленоиды в подвале и потребы в 30м и.. не стукает) а бывает в 200мм от трв и отрывает трубы.
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    . Установить соленоиды EVR3 (фантастика, по срокам никак не выходит).
    если горки большие то троек будет мало. зы: слушай Миколу-он собаку сьел на магазастроении..

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Завод изготовитель - Криспи. Схема доставки к нам тяжела и запутанна, думаю история с гарантией это не для нас
    Проблем, реальных, всего две - постепенное "разбитие" дюзы, теоретически может даже фильтр помять и то что трубы будут постоянно дергаться, как их ни крепи они когда нибудь где нибудь перетрутся, ведь эти удары слышны даже возле ресивера. Если большие трубы я закреплю, а "10", что-бы нормально закрепить, мне нужно полвитрины разобрать и собрать, а их 6...

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если горки большие то троек будет мало. зы: слушай Миколу-он собаку сьел на магазастроении..
    Горки 2 м, по дюзе максимум 2,1 кВт. "Троечка" проходит. Но это фантастика.
    P.S. так трубы по задней стенке идут способом крепления типа "сопля", т.е. просто болтаются...

  6. #6
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    P.S. так трубы по задней стенке идут способом крепления типа "сопля", т.е. просто болтаются...
    а они так практически у всех) не парься-ставь.

  7. #7

    По умолчанию

    В свое время сталкивался с такой бедой . по совету спецов с Острова впаивали непосредственно перед ТРВ тройник к которому припаивали отросток трубы см 15-20 и конец отростка глушили и задирали в верх.Мысль была такая что отросток был заполнен парами и при ударе по трв пар в отростке являлся своеобразным амортизатором.
    то было в начале 2000 годов когда мы еще факи ковыряли и были близко знакомы с ФВ6))

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    В свое время сталкивался с такой бедой . по совету спецов с Острова впаивали непосредственно перед ТРВ тройник к которому припаивали отросток трубы см 15-20 и конец отростка глушили и задирали в верх.Мысль была такая что отросток был заполнен парами и при ударе по трв пар в отростке являлся своеобразным амортизатором.
    то было в начале 2000 годов когда мы еще факи ковыряли и были близко знакомы с ФВ6))
    На самом деле это против удара при закрытии. Руководство Данфосс в помощь.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    На самом деле это против удара при закрытии. Руководство Данфосс в помощь.
    и чем удар при закрытии отличается от удара при открытии?

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    и чем удар при закрытии отличается от удара при открытии?
    ну так то отличается. и это всё хрень-окромя байпасного соленоида ничо не поможет.

  11. #11
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Да,байпас 6-ка. Дополнительно ЕМК, плюс реле времени. Мин 50 зелени сверху. Оно тебе надо. 10- ка на пене в отверствии держатся будет. Первый удар по колену. Дальше мелочь.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Первый удар по колену
    такая же хрень, колено перед трв не выдерживает, рвет. Уже и не знаю что делать. Раз 5 рвало, правда на разных шкафах. Думал трубка такая, а теперь понял: гидроудар! Унас в деревне один такой магазин. Монтировали Москвичи, ну а сейчас телефоны не доступны. Вот и спросить не у кого.

  13. #13
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    IMG_20180214_130604.jpg
    IMG_20180214_130613.jpg
    Я все еще в раздумьях...

  14. #14

    По умолчанию

    Шкаф один в один как и у меня, придумаешь вышли фото, а то у меня знаний не хватает.

  15. #15
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Закрепи нормально трубу. Доступно ж все. Прижми у стенке. Да хоть полосой накрой по всей длине. А монтаж- халтура.

  16. #16
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Закрепи нормально трубу. Доступно ж все. Прижми у стенке. Да хоть полосой накрой по всей длине. А монтаж- халтура.
    Это не монтаж, это состояние "из упаковки".
    "Зигзаг" трубы - запас для подключения.

  17. #17
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от костя65 Посмотреть сообщение
    Шкаф один в один как и у меня, придумаешь вышли фото, а то у меня знаний не хватает.
    Скорее всего опуск трубы поменяю на 6 мм и все это прокреплю хомутами.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    хомутами
    крепил сразу все, только трубку все равно рвет возле трв. Жаль не сфоткал, её прям раздувает в это месте.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    но в таком случае жидкостная труба будет иметь длину (от выхода соленоида до входа ТРВ) почти 2,5 м, учитывая то что дюза стоит №2(Danfoss) и такую длину трубы при открытии соленоида произойдет ооооочень некислый гидроудар.
    Не встречался с гидроударом на горках, хотя есть горки с верхним расположением соленоида( рис.горка2). Можешь делать, как МХМ, у них соленоид идет поставленный с завода (горка1)
    Изображения Изображения

  20. #20
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Блин..вот ни разу не сталкивался с подобным. И на среднем холоде есть удаленно расположенные соленоиды от ТРВ, и на низком, и на кондиционировании. Мощности от 0,5 квт до 300 квт на единицу. В каком режиме это прогрессирует? И на каком удалении от ТРВ и на каких диаметрах труб?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Диагностика закрытого ТРВ и соленоида.
    от FBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18.04.2022, 19:45
  2. Установка нештатного соленоида.
    от FBT в разделе Вопрос
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.04.2019, 05:43
  3. поймал гидроудар
    от dimasc0606 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 23:48
  4. Гидроудар в ККБ?
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.05.2012, 04:35
  5. Гидроудар или некачественный испаритель?
    от sollex в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.10.2010, 22:01

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •