Показано с 1 по 3 из 3

Тема: 20ти футовый реф

  1. #1

    По умолчанию 20ти футовый реф

    Сгорела обмотка на компр. поменяли весь. Хватило его около месяца! Вскрытие показало полный абзац вкладышам! Масло в норме! Возник вопрос-могло ли это произойти если неправильно подключены фазы и насос не качал масло?? ну и как следствие вопрос второй-как проверить правильность вращения компр-ра ведь насколько я понимаю у поршневого по давлению всаса нагнетания нет зависимости от вращения!! Заранее спасибо!!

  2. #2
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Марка КМ. Скорей всего защиты по маслу не было. Тен подогрева картера?. Зима, пуски и работа на холодную. Вот и результат.

  3. #3
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dolboigrok Посмотреть сообщение
    неправильно подключены фазы и насос не качал масло
    Ты не указал тип контейнера. Но скорей всего порядок фаз там не важен. Маслонасос хитрый и качает при вращении в любую сторону.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 09.10.2017, 13:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •