Начну с того,что приходил на диагностику данного холода пару месяцев назад.газ в системе есть,о чем свидетельствовали показания манифолда при приколке системы(1.5бар),а неисправностью оказался компрессор с межвитковым,сжиравшим 10А при попытке набрать обороты))).банальная замена компрессора в общем.хозяева отказались от ремонта,видимо дорого.спустя 2 месяца позвонили и попросили купить их холодильник в нерабочем состоянии,объясняя это тем что их знакомый мастер 2 раза менял компрессор,потом трубки и ни к чему хорошему это не привело.ну я купил,Холодос почти новый)))
Далее разбор полетов:компрессор (на r134)клин,газ есть,выдрал все трубки и пайки «мастера».и тут заметил на входе в испаритель порошек и очень много,прям трубка наглухо забита.причем КТ дуется.что это за продукт и результат чего?может кто сталкивался...368D84D5-FDD2-4E14-9E06-E46DEF1AAF87.jpgB3923CB3-5F68-4BC0-9D3E-849BBD68ED1F.jpgBCB8CB82-EBDC-4DF3-9AD4-69129611CACD.jpg8C1F1609-4094-4338-8588-E2D01053FAFE.jpg96D03031-9A08-4B36-B0F0-02AF7517595D.jpg69581299-5FAB-4AC6-B677-A3C0E08D606C.jpg33B51606-511C-42A3-A3F5-7B9B90FA6F76.jpg0FD5782C-FB74-4548-A580-0CEE45DB7B3E.jpgBBDEBD46-F2E1-41D8-8529-6FB167A025C1.jpg