Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 35

Тема: Как рассчитать капиллярку?

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию Как рассчитать капиллярку?

    Добрый день!

    Прошу подсказать как рассчитывать капиллярную трубку при её замене.
    В Dancap во-первых значения подозрительно малые, но главное, в ней нет номиналов трубок, которые есть у нас в продаже (есть 0,67мм и 0,78мм и больше 1мм).
    При замене компрессора на стинол 107-L Ноу-фрост (R134a, 216gr) с Daewoo SL28YE-4E на ZC 134-200 (218Вт) столкнулся с частичным засором капиллярной трубки. Газ из заправочного патрубка выпустил, затем надпилил капиллярку, газ ещё выходил из фильтра.
    Решил заменить. Оценил метраж (230см). Применил 0,67мм. МК -13, ХК (плач) +3. Несколько раз укорачивал, получил -16 и -4.
    Просидел 12 часов.
    Но это же не метод!

    Я готов оплатить консультацию, о размерах и другом прошу в личку. Смысл вопроса: есть газ, есть холодопроизводительность, целевая температура ХК или МК, есть значения капиллярки в продаже, какую брать и сколько ставить в сантиметрах, чтобы было хорошо мне и клиенту.

  2. #2

    По умолчанию

    чистить пробовали?
    при замене как организовали РТО?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    В этот раз не пробовал, пробовал в других случаях, не получалось. РТО был сделан так: 8 колец на всасывании (5-8 сантиметров от компрессора), капиллярка внутри трубы всасывания в запенке (примерно 1 метр), затем видимо капиллярка переходит в трубку, соединяющую испарители МК и ХК, выходит из этого соединения затем несколько витков в морозильном отделении вокруг трубки МК-ХК.
    Я повторил намотку, а вместо капиллярки в трубках я пропустил капиллярку прямо в МК без соприкосновения с трубками.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuzhakoff Посмотреть сообщение
    Применил 0,67мм. МК -13, ХК (плач) +3. Несколько раз укорачивал, получил -16 и -4.
    А давление на всасе какое было? Заправлял по протягу?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Давление на всасе 0.1-0.2 где-то бара. Там, где шкала R134a -22 примерно показывает.
    Заправлял без весов, добиваясь прогретого конденсатора и чтобы не обмерзала трубка всасывания
    Лучше бы по весу, но маленькие баллоны я выпустил, а 13,6 - за пределами взвешивания.

  6. #6

    По умолчанию

    После замены капы забудь про вес (только примерно). Я бы попробовал удлинить капу.
    И еще. Какая была родная? Если 0,6 то 0,67 явно нужно больше.

  7. #7

    По умолчанию

    Мдааа...я бы рекомендовал научиться чистить.замена это крайний случай,тем более грамотно это сделать не просто

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Я пробовал сольвентом под давлением, результата не было
    R142 или 406 не знаю пока где достать

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Я предполагаю, что была 0,71. Есть таблица по Стинолам (моего там нет), заводские размеры всегда 0,66 и 0,71мм. По моей оценке, капиллярка была 230 сантиметров.
    Я начинал с 280см 0,67мм. Дорезал до 2 метров примерно, всегда температура шла на улучшение. Пока получил -16 МК и -4 плачущий испаритель. Может, конечно, ещё остынет, пока стоит проверяется.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuzhakoff Посмотреть сообщение
    Оценил метраж (230см)....... Несколько раз укорачивал,
    Зря, поторопился, не дождался выхода в режим. Да и РТО маловат.

    Цитата Сообщение от yuzhakoff Посмотреть сообщение
    Давление на всасе 0.1-0.2 где-то бара. Там, где шкала R134a -22
    Цитата Сообщение от yuzhakoff Посмотреть сообщение
    прямо в МК без соприкосновения с трубками.
    здесь резерв для увеличения РТО.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Зря, поторопился, не дождался выхода в режим. Да и РТО маловат.
    здесь резерв для увеличения РТО.
    Побольше намотать в МК? Попробую в следующий раз

  12. #12

    По умолчанию

    Есть книга француза одного там четко и просто написано как подобрать капилярку стр.320 http://belcool.org/skachat/knigi пособие для ремонтника

  13. #13
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    141-ым пробовал промыть? вполне может помочь.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    141-ым пробовал промыть? вполне может помочь.
    Попробую, благодаря подсказке Артур178 нашёл, но сейчас-то как быть?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuzhakoff Посмотреть сообщение
    Попробую, благодаря подсказке Артур178 нашёл, но сейчас-то как быть?
    Читать форум http://holodforum.ru/showthread.php?...681#post565681 п.22 и делать выводы

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    14.03.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Напомню, я сократил длину КТ 0,67мм до 2 примерно метров. Предыдущая была неизвестного сечения (видимо, 0,61) 230см примерно.
    Холодильник поработал 20 часов, набрал холод (термостат на плачущем) в ХК до отключения термостата, в МК до -17-18.
    Маловато в МК, но там и продуктов пока нет.
    Пока я смотрел, компрессор отдыхал минут 30.

    Интересно, что программа расчёта КТ Tecumseh даёт 1,5м 0,78мм или 0,71м 0,67мм.
    Довольно далеко...

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuzhakoff Посмотреть сообщение

    Интересно, что программа расчёта КТ Tecumseh даёт 1,5м 0,78мм или 0,71м 0,67мм.
    Довольно далеко...
    Какие ещё вбиваются в программу кроме производительности компрессора и сечения кт???больше ничего не важно???для примера морозилка хайер компрессор(r404a) 350вт и кт 4м0.67...как бы не сходится с программой,да?

  18. #18

    По умолчанию

    В последнее время приходилось не раз менять капиллярку. Ни какими программами не пользуюсь, практически всегда с первого раза получается идеально. Использую капиллярку 0,8мм, для 600-го и 134-го около 4,5 м получается, но все равно проверяю, припаиваю к куску капиллярки шредер и компрессором (вроде ХКВ10) которым опрессовываю (когда нет азота) дую через манометр. Для 600-го делаю 15-16Бар, для 134-го от 10 до 15Бар. Главное РТО нормально сделать, завожу в МО впаиваю в испаритель, в морозилке оставляю до 0,5м не больше (чтобы удобней паять было в будущем если что), вывожу к выходу обратки из испарителя ХО и наматываю по всей длинне обратки, что бы на выходе остался запас 50-80см, сверху КТ обматываю алл скотчем или во флекс и в пену, если обратка алюминиевая, то сначала ее обматываю алюминиевым скотчем, сверху наматываю КТ и еще раз скотчем или флекс, все это дело в назад в пену, даже вместе с флексом.

  19. #19
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    yuzhakoff, ну если ты действующий специалист, то должен знать, что в итоге его родная капиллярка выходит на впрыск испарителя МК, и доступ туда просто шикарный! А также должен понимать, что основная причина засорения это сужение прохода на выходе из капиллярки за счет ее откусывания от бухты. Отрезай 5 мм впрыска испарителя, доберешься до кончика КТ, а далее по факту увиденного. Но одно то, что доступ имеешь до обоих концов КТ позволяет ее мыть в любом направлении.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yuzhakoff Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Прошу подсказать как рассчитывать капиллярную трубку при её замене.
    В Dancap во-первых значения подозрительно малые, но главное, в ней нет номиналов трубок, которые есть у нас в продаже (есть 0,67мм и 0,78мм и больше 1мм).
    При замене компрессора на стинол 107-L Ноу-фрост (R134a, 216gr) с Daewoo SL28YE-4E на ZC 134-200 (218Вт) столкнулся с частичным засором капиллярной трубки. Газ из заправочного патрубка выпустил, затем надпилил капиллярку, газ ещё выходил из фильтра.
    Решил заменить. Оценил метраж (230см). Применил 0,67мм. МК -13, ХК (плач) +3. Несколько раз укорачивал, получил -16 и -4.
    Просидел 12 часов.
    Но это же не метод!

    Я готов оплатить консультацию, о размерах и другом прошу в личку. Смысл вопроса: есть газ, есть холодопроизводительность, целевая температура ХК или МК, есть значения капиллярки в продаже, какую брать и сколько ставить в сантиметрах, чтобы было хорошо мне и клиенту.
    Посмотри по интернету программу от Данфос "Расчет капилярной трубки" там указан и фреон и мощность компрессора и диаметр КТ и на выходе получишь длину. просто под рукой нет ссылки. Я купил капилярку и под ее диаметр и фреон составил табличку длины по мощности. наклеил на чемодан и не парюсь. заменил км,кт заправил по весу и домой

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогите рассчитать
    от Ka_Ru в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.01.2019, 12:58
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.07.2018, 16:36
  3. вопрос про капиллярку и фреоны
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 23:59
  4. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.12.2014, 08:00
  5. Можно ли ТРВ поменять на капиллярку?
    от sergej3105 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 00:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •