    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом.
    Произвели монтаж сплит-системы mdtb-76hwn1/mdov-76hn1. Наружный блок выше внутреннего на 8 метров, трасса труб - 18 метров.
    При запуске кондиционер сразу встает по ошибке "защита от низкого давления". Компрессор включается (давление на всасе сразу падает почти на ноль, на нагнетании резко растет) и вырубается через 20-30 секунд. Проверили кол-во фреона, все нормально. Проверили все трубки, проходимость есть (даже продули воздухом). В чем дело? Может забит внутренний блок? Может ли с завода прийти бракованный внутренний блок? Спасибо.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Вообще-то изделия по такой цене предпочтительно брать у официалов, тогда бы не было вопросов такого плана, это их головная боль ....

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rotorik Посмотреть сообщение
    Может забит внутренний блок? Может ли с завода прийти бракованный внутренний блок?
    Случалось что пол испарителя на внутрянке работало, было похоже на запайку капилярки, распаять не пришлось заменили по гарантии.

  4. #4

    По умолчанию

    Так проверьте. Раз уверены в проходимости трубок, что мешает проверить проходимость блока, да еще может вентиль какой не исправен, вроде крутится, а не открывает. Еще длина трассы, допускает такую производитель и сколько надо дозаправить для этой модели. Заломы посмотрите на трубках, нет ли их случайно.

  5. #5

    По умолчанию

    Проверили внутренний блок. Не продувается. Проходимости нет. Что делать?

  6. #6
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rotorik Посмотреть сообщение
    Что делать?
    Менять по гарантии.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rotorik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!...... Проверили кол-во фреона, все нормально...(давление на всасе сразу падает почти на ноль... Проверили все трубки, проходимость есть (даже продули воздухом). В чем дело? Может забит внутренний блок? Может ли с завода прийти бракованный внутренний блок? Спасибо.
    ...а какое давление нагнетания?...а как проверили количество фреона? "всё нормально", это заключение дилетанта. Вы, я так понимаю чисто монтажники, раз даже воздухом продували. Давление нагнетания приведите, иначе конкретного совета дать невозможно...

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Менять по гарантии.
    поддерживаю

  9. #9

    По умолчанию

    ...а гаранты пошлют лесом, и правильно сделают...
    Не верится мне, что за такие деньги производитель забыл фреон заправить. Скорее всего он, фреон этот, потерялся где то по дороге от склада, до сдачи в эксплуатацию...

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...а гаранты пошлют лесом, и правильно сделают...
    Не верится мне, что за такие деньги производитель забыл фреон заправить. Скорее всего он, фреон этот, потерялся где то по дороге от склада, до сдачи в эксплуатацию...
    Болезнь «последнего поста»? ТС же написал: дна нет и верх запаян))) При чОм тут хладон? Поменяют ему!...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    Болезнь «последнего поста»? ТС же написал: дна нет и верх запаян)
    ...не пойму, о чём ты, какое дно?, какой верх? и где он это писал?...

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rotorik Посмотреть сообщение
    Проверили внутренний блок. Не продувается. Проходимости нет. Что делать?
    Вот здесь))

Похожие темы

  1. Дайкин не запускается после монтажа
    от diaksy в разделе Монтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.03.2018, 15:58
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.03.2013, 01:39
  3. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 19:55
  4. после ремонта и заправки не запускается кондей.
    от gogy913 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 11:59
  5. Кондиционер Gree GWHN24 после остановки не запускается наружный блок
    от biaks в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 08:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •