Все хорошо, кроме одного: перепад температуры хранения в ХК аж 4 градуса - недопустим! В свое время я перемерял десятки иправных холодильников на предмет контроля температуры. потому что информации на эту тему (тем более, по новейшим тогда Стинолам) было около ноля.
Нормально в ХК перепад 1,5...2 градуса, если доходит до 4-х, начинаются жалобы на порчу продуктов, и внезапную внутрисемейную диарею. В МК разбросы гораздо шире - от 6...8 градусов с хорошими термостатами, до 8-15 с терморегуляторами ТАМ.
Нет, штатным наружным регулятором ничего не добиться. Он лишь в незначительных пределах изменяет температуру отключения компрессора.
На термостате есть 3 регулировочных винта (нужно снять переднюю панель и аккуратно немного вынуть термостат)
2 винта регулируют температуру отключения компрессора, а один винт температуру включения.
Попробуйте поискать по словам "Регулировка терморегулятора Ranco K-59"
Если не найдёте, я постараюсь скинуть фотки и описание регулировок.
Только очень важно! Нужно мерять не температуру воздуха в холодильнике, а температуру испарителя. Для этого Ваш термометр должен быть прижат к задней стенке и термоизолирован от наружного воздуха.
Проверьте также термоизоляцию трубки термостата. У меня она была не очень (внушала мне подозрения), я заменил её на трубку инъекционной системы (капельницы).
Весь вопрос в том, температуру чего Вы меряете.
Вообще-то, в норме у стинола перепад температуры испарителя составляет 5-7 градусов. Нормальная настройка это включение компрессора при 7-9 градусах, выключение при 2.
Температура воздуха внутри ХК при этом колеблется в пределах 1 градуса (около 4-х).
Потому что теплопроводность воздуха намного ниже теплопроводности испарителя. Испаритель нагревается и остывает намного быстрее и сильнее, чем воздух в камере.
При интервале температуры испарителя 4 градуса, температура воздуха в ХК у меня колеблется в пределах 0.3-0.5 градуса.
И составляет 3.1 - 3.5 градуса.
При регулировке термостата нужно измерять вовсе не температуру воздуха, а температуру центра задней стенки.
Это совершенно разные значения.
Для того, чтобы температура воздуха в ХК колебалась в пределах 4-х градусов, нужно, чтобы температура испарителя колебалась где-то в пределах 15.
Конечно, продукты будут портиться в таких условиях.
Ничего удивительного.
Именно поэтому капиляр термостата должен быть хорошо термоизолирован, а открытый кончик его прижат к стенке и закрыт крышкой. Иначе он будет измерять температуру воздуха. И холодильник будет работать абсолютно неправильно.
С термометром при настройке термостата тоже следует поступать так же. Я использую электрический термометр с выносным сенсором. Сенсор плотно приклеиваю внутри малярной лентой (несколько слоёв её, а поверх изолента для хорошей изоляции от воздуха, а термометр находится снаружи.
Ну если измерять температуру по ГОСТу, то там совсем другие понятия))))
aspav, в 90-е, когда запчастей не было даже на рынке, я пробовал вертеть настройки. Фигня эта заливная рыба - настройки надо перепроверять хотя бы через сутки, первое начальное верчение только предварительное, потом система должна найти баланс. К тому должна быть точная причина, иначе настройки будут регулярно меняться.
Вполне возможно. Я - не специалист.
Изучал вопрос профанским способом - чтением материалов на тему, "методом тыка" и аналитическим.
Результаты и описал.
Но то, что температура воздуха в ХК и температура задней стенки отличаются и изменяются совершенно по-разному, это факт. Воздух не успевает нагреваться/охлаждаться с такой же скоростью, как стенка. И в ХК держится температура около средней относительно стенки.
Поэтому с помощью замера температуры воздуха отрегулировать термостат невозможно. Т.к. она изменяется в отличие от температуры стенки не мгновенно после включения/выключения и не в таких интервалах.
То, что капиляр термостата должен быть быть по всей длине термоизолирован, и измерять именно заднюю стенку, это везде написано и логично. И после качественного изолирования капиляра, холодильник стал работать стал лучше. Что тоже понятно и логично.
А что по этому поводу говорит ГОСТ, я не в курсе.
Если Вы покажете, где в ГОСТе написано, что-то иное про регулировки, буду благодарен.
Понятно, что результатом действий должна быть температура воздуха в ХК. Но если в процессе регулировок мерять её, а не температуру испарителя, нифига не отрегулируешь. Потому что это совершенно разные значения.
Да, я четверо суток вертел и подкручивал, проверяя результат наблюдением за температурой каждый раз в течение суток.
По-моему, Вы чересчур усложняете и приписываете холодильнику какие-то интеллектуальные свойства, которыми он не обладает.
Какой баланс она должна найти? Мы выставляем этот баланс сами. Указываем системе, когда ей включать компрессор, а когда выключать.
Всё. Именно это она и будет делать. Ничего иного.
Могу, как непрофессионал быть неправ. Поясните в чём.
Точная причина чего?
Настройки чего будут меняться? Термостата? Каким образом они будут меняться, если выставляются верчением винтов, изменяющих положение контактов?
Повторюсь, я - не профессионал в данной области, лишь делюсь своим опытом.
Топикстартеру никто не ответил по существу вопроса. У меня был схожий случай, я с ним справился, поэтому и озвучил.
Есть какие-то иные рекомендации? Делитесь.
Кто понял жизнь, тот не спешит...
Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt
Я не знаю, что такое П-регулирование, если можно, объясните, плз.
Но я понимаю, что можно регулировками вогнать его в некорректные режимы работы.
За дополнительное напоминание спасибо.
При этом всё-таки, хотелось бы узнать, что я сделал неправильно или в чём неправ. Ну или подскажите товарищу задававшему вопрос более правильный способ настройки.
Заранее спасибо.
Просто шикарный ответ.
Вообще-то, раздел называется "STINOL - вопросы не мастеров".
Человек - не мастер задаёт вам вопрос. Вполне понятный (даже мне) вопрос. И вы, мастера, или игнорируете его или похохатываете над чужим опытом. В стиле "Да ты - дурак", при этом совершенно ничего не объясняя что именно в сказанном неправильно.
Очень достойно, да.
Смотрите, не лопните от собственной важности .
Всё правильно он тебе ответил . с очень простым намёком что тебе надо бросить это дело и вызвать мастера . проблема у тебя не в термостате а ты его угробил . каждый должен заниматся своим делом а потом обменяетесь . ты же где работаешь у тебя не пытаются спросить у тебя как сделать самим чтобы сэканомить на тебе чтобы ты остался без работы а ты именно так делаешь . утихамирь свою сильно раздутую жабу и поступи правильно.
И в этом разделе, можно на весь интернет советовать глупости! Любые регулировки тарированного производителем прибора, не более чем временная мера! И все советы по этому поводу только для этого!
Обычно, большинство пользователей, при уменьшении или отсутствии холода делают попытки добыть его с помощью терморегулятора, даже не понимая, что даёт холод, а что его лишь ограничивает...
Большое спасибо.
Но ни на эл. схеме, ни в каком-либо описании термостата К-59 я почему-то ничего про пропорциональное регулирование не нашёл. Везде пишут и говорят (и эл. схема холодильника, и схема устройства термостата К-59 это подтверждают), что это просто выключатель/включатель. У него по описанию всего 2 положения "включено" - "выключено".
П-регулирование же означаетЕсли я что-то не углядел или не так понял в схеме термостата, поясните, плз, что.регулирования, при котором характеристики выходного сигнала пропорциональны характеристикам входного сигнала.
Офигенно полезный совет )) То есть, это форум, на котором на все вопросы отвечают: "Тебе надо вызвать мастера"?
Вы знаете, вот такого мастера, который не способен объяснить, что я сделал неправильно, я точно вызывать не стану. Это, извините, ..вно собачье, а не мастер.
Такие "мастера" в базарный день "за пятачок - пучок"
Настоящий мастер в состоянии подробно и обоснованно описать суть процесса. А также качественно объяснить сделанные пользователем ошибки.
Я пока вообще ничего не услышал в чём заключается это "угробил". Холодильник у меня начал работать в штатном режиме. Это плохо, да?проблема у тебя не в термостате а ты его угробил
Так вот в чём всё дело?
Вы боитесь остаться без работы (я не про всех присутствующих здесь мастеров, а лишь про некоторых), поэтому неспособны советовать, а можете лишь надувать щёки и выдавать "на-гора" одно: "Вызови меня".
Разочарую Вас: Если человек хочет понять как ему сделать что-то самостоятельно, я советую и помогаю всегда.
80% проблем любой адекватный человек с головой и руками способен решить сам. Я же нужен тогда, когда проблема выходит за рамки обычной.
Именно потому что в своём деле я - мастер.
Вы не хотите или неспособны (скорее всего) ничего вразумительно объяснить? У Вас кроме совета "вызови мастера" ничего больше нет? Так сидите, молчите в тряпочку тогда.
Я уверен, здесь найдутся адекватные мастера, которые смогут помочь и действительно ответить на вопросы.
ТС, давай поподробнее - чем замерил потребление 2, 86 кВт/час в сутки???
Ели тут же сам пишешь про суточное потребление 1,308 кВт/сутки. Сам посчитай погрешность - больше чем в два раза!
По ходу за отдельную плату придется пригласить специалиста, чтобы он разобрался в измерениях!
Я не ТС, но думаю, ответить смогу. 1.3 кВт это он пишет про зарегистрированную в течение периода измерения максимальную мощность (видимо, мощность в момент пуска компрессора), а не про потребление. кВт, а не кВт*ч.
Потребление он меряет ваттметром.максимальная (зафиксированная прибором) за сутки потребляемая мощность: 1308 Вт
У меня ваттметр показывает: Напругу, текущий ток, текущую мощность и потреблённую за период измерения суммарную энергию.
У него, видимо, ещё и их минимальные и максимальные значения судя по тексту. Есть такие модели.
Социальные закладки