Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Дайкин не запускается после монтажа

  1. #1

    По умолчанию Дайкин не запускается после монтажа

    здравствуйте, коллеги. такая ситуация. дайкин наружный блок rzqsg71l2v1b питание на внутренний идет через наружный. вообщем кондер б/у снимал не я. все смонтировали, подключили, заправили. напряжение на наружный приходит, а с него на внутренний нет. компрессор не запускается. перечитал инструкцию по монтажу ничего не нашел. до заправки на плате наружного светились 3 диода, после ничего не светиться. с дайкином работаю впервые. раньше все более простые системы попадались. подскжите кто знает, может нужно какую активацию проводить. внутри наружного блока есть кнопки сервисные но какая чиво хз, нигде не нашел инфу.

  2. #2

    По умолчанию

    диагностирование неисправностей непосредственно
    после монтажа
    ■ если на пульте дистанционного управления ничего не
    отображается (не отображается текущая заданная темпе-
    ратура), проверьте наличие следующих нарушений перед
    диагностикой кодов возможных неисправностей.
    ■ отсоединение или ошибка в подсоединении проводки
    (между источником электропитания и наружным блоком,
    между наружным блоком и внутренними блоками,
    между внутренним блоком и пультом дистанционного
    управления).
    ■ перегорел предохранитель на плате наружного блока.
    ■ если на пульте дистанционного управления отображается
    код ошибки «e3», «e4» или «l8», то, возможно, закрыты
    запорные клапаны, либо заблокирован вход или выход
    воздуха.
    ■ если на пульте дистанционного управления отображается
    код ошибки «u2», проверьте асимметрию напряжений.
    ■ если на пульте дистанционного управления отображается
    код ошибки «u4» или «uf», проверьте проводку,
    соединяющую блоки между собой.
    ■ если на пульте дистанционного управления отображается
    код ошибки «l4», то, возможно, заблокирован вход или
    выход воздуха.
    ■ установленное на данном изделии устройство защиты от
    перефазировки работает только на этапе инициализации
    после подачи питания.
    устройство защиты от перефазировки останавливает
    изделие в случае обнаружения сбоев при запуске.
    ■ если цепь устройства защиты от перефазировки
    принудительно остановила агрегат, проверьте наличие
    всех фаз. при наличии всех фаз отключите питание
    агрегата и поменяйте местами две из трех фаз. еще раз
    включите питание и запустите агрегат.
    ■ когда агрегат работает, обнаружение перевернутых фаз
    не производится.
    ■ в случае существования вероятности переворота фаз
    после кратковременного отключения питания во время
    работы изделия на месте его эксплуатации следует
    установить устройство защиты от перефазировки. такие
    ситуации возможны при использовании генераторов.
    работа изделия с перевернутыми фазами может
    привести к поломке компрессора и других деталей.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, канешна, но аппарат однофазный ошибки в подключении проводки нет. Пульт проводной настенный, и пока не будет питания на внутреннем блоке он тоже мертвый. Пробовали подать напругу на внутренний вобход внешнего. Внутренний работает: вентилятор, жалюзи, пульт светиться, но выдает ошибку межблочного соединения и компрессор не запускается. Я сделал вывод что наружному блоку чета не хватает. А вот че эта ска хочет непонятно.

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    Логично проверить предохранители F1U и F2U на плате наружки.

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •