Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 22

Тема: Зимний комплект на кондиционере с ЭРВ. Помогите советом

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию Зимний комплект на кондиционере с ЭРВ. Помогите советом

    Уважаемые спецы подскажите.

    Кондиционер LG с ЭРВ на него можно поставить( точнее есть смысл ) Зимний комплект модель SB004A.

    Если да то температурный датчик ставится перед ЭРВ (фото №1)
    Изображения Изображения

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    На "зимний комплект", если что, есть инструкция по монтажу.
    Можно было бы прочитать и не задавать глупые вопросы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Причем здесь инструкция. Кондиционер с ЭРВ(EEV) это не просто капеларка. Они обычно ставятся на инверторах(если я не ошибаюсь)
    ЭРВ(EEV) это электронный расширительный клапан который сам решает сколько подать фриона.
    Вот и главный вопрос. Есть ли смысл в стабилизировать давление конденсации путём изменения частоты оборотов вентилятора?????

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    А вы не путаете теплое с мягким?
    ЭРВ (капиллярка) отвечают за заполнение испарителя фреоном.
    При чем тут зимний комплект и давление конденсации?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Ок. С капилляркой и ЭРВ я понял что без разницы то или то.
    Получается что замедление вентилятора служит только для того чтоб не обмерзал наружный блок ?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    кондиционер пользуется на тепло

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    ЭРВ управляет блок электроники. Задача блока поддерживать необходимый перегрев паров хладагента на выходе из испарителя. Блок также управляет оборотами компрессора (для инверторных моделей) чтобы кипение оставалось в диапазоне положительных температур. Степень открытия ЭРВ будет зависеть от давления конденсации. У современных инверторных кондиционеров вентилятор наружки уже идёт с вариатором. В моделях без вариатора электроника не запустит кондиционер при выходе за диапазон температур эксплуатации. В твоём случае возможно придётся ещё и электронику обманывать.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Кондиционер не инверторный

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rikashett1 Посмотреть сообщение
    кондиционер пользуется на тепло
    Всегда было интересно для чего использовать Сплит в зимнее время на тепло...ладно в межсезонье...
    Если есть электричество почему не использовать любой нагреватель?
    Другое дело с работой на охлаждение,например серверных тут вопросов нет...
    А вот зачем сплитом греться в мороз непонятно

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rikashett1 Посмотреть сообщение
    Кондиционер не инверторный
    Да эт особой роли не играет,в инверторах уже идёт ,как правило, с датчиком для регулировки вращения винта наружки

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    КАФЕ ГРЕЕТСЯ КОНДИЦИОНЕРАМИ

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rikashett1 Посмотреть сообщение
    КАФЕ ГРЕЕТСЯ КОНДИЦИОНЕРАМИ
    Не капси у нас не орут. греемся в Москве кондиционерами... что написано про обогрев в юзверь мануале? какая температура на улице должна быть?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  13. #13
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    В таком случае вариатор вентилятора нахрен не нужен. Зато нужно утепление поддона наружного блока и укладка греющего кабеля в нем для нормального удаления воды при оттайке. При какой температуре используют на тепло.

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    В мануале как помню до -15 на тепло может работать.
    И главное таков что.
    Этот зимний комплект при работе кондиционера на тепло нафиг не нужен(то есть смысла от него нету)

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    При -15 или -20 используют на тепло

  16. #16
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rikashett1 Посмотреть сообщение
    При -15 или -20 используют на тепло
    Ну что с дураков взять кроме анализов. У них явно не зубадан смонтирован.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rikashett1 Посмотреть сообщение
    При -15 или -20 используют на тепло
    и насколько эффект гретья в минус 20 отличаецца от обычного обогревателя?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2015
    Сообщений
    57

    По умолчанию

    Незнаю.
    Но при минус 12 -15
    Греют кондиционеры хорошо

  19. #19
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    и насколько эффект гретья в минус 20 отличаецца от обычного обогревателя?
    В том то и дело что ни на сколько. Дорогой обогреватель выходит.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rikashett1 Посмотреть сообщение
    В мануале как помню до -15 на тепло может работать.
    И главное таков что.
    Этот зимний комплект при работе кондиционера на тепло нафиг не нужен(то есть смысла от него нету)
    В мануале работа на тепло разрешается при окружающей температуре не ниже -5°С,знаю есть установки ,которые можно на тепло и при более низких температурах использовать,но в нашей деревне таких не встречал

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Зимний комплект
    от Gefest в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 30.06.2021, 14:29
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 20:40
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.02.2018, 14:03
  4. Зимний комплект для кондиционера РДК Eckerle
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.03.2014, 22:50
  5. Зимний комплект для Инвертора установлю.
    от Argonavt в разделе Предложения
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.01.2013, 08:08

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •